주방 후드 축소관 설치 위치

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

주방 후드 축소관 설치 위치

G 초모랑마 3 232 05.12 19:33

안녕하세요


주방후드에 최대 800cfm  팔멕 후드를 설치하려 합니다.

후드의 덕트 구경은 150mm입니다.

구축 아파트여서 공동배기구는 100mm로 되어 있습니다.

현재 다 철거해서 공동배기구 바로 접근될 정도로 노출시켜 놨습니다.

질문 1. 전동 댐퍼와 실리콘 댐퍼 중 어떤 제품이 더 낫을까요?

-다른 질문글에 실리콘 댐퍼가 더 낫다고 하신 것을 보았는데, 일반적으로 전동댐퍼를 시공하라고 권합니다.(시공업체)

 

질문2. 축소관을 후드에 가깝게 연결하는것과 공동배기구에 가깝게 연결하는 것중 어떤 것이 더 낫을까요?

-

ASHRAE (미국 냉난방 공조 학회) 지침을 찾아봐도 적당한 내용을 찾을 수 없었습니다. 제가 일반인이라 못 찾은 것일수도 있습니다.

 

질문3. 화장실 배기관도 같은 원리가 적용될까요?



Comments

M 관리자 05.12 20:22
안녕하세요.
1. 고민할 정도로 민감하지는 않습니다. 실리콘 댐퍼를 설치할 경우 후드 AS가 되지 않는다면 전동을 선택하시고 그렇지 않다면 밀폐도가 더 높은 실리콘 댐퍼가 나을 것 같습니다.

2. 이 역시 외기와 직접 접하지 않고 있는 아파트에서는 그리 고민할 것이 아닙니다만.. 그래도 둘 중에 선택을 한다면 공동배기구 쪽이 낫습니다. 다만 위의 질문에 더해서, 전동댐퍼라면 교체를 해야 할 수도 있기에 후드에 가깝게 하는 것이 좋습니다.

3. 화장실도 위와 같습니다.
G 초모랑마 05.12 23:55
저녁까지 답변 주셔서 감사합니다.  이전 게시물에서 추천한 실리콘 댐퍼는 이미 주문했습니다.  밀폐도가 더 높고 동작의 신뢰성이 있다면 굳이 전동을 쓸 필요는 없겠어요. 다만 댐퍼를 공동배기구쪽으로 달면 고장시 교체를 해야 하니, 그 쪽은 개방해 놓는 것이 낫겠네요.
M 관리자 05.13 09:54
네 공동주택은 그렇게 하셔도 괜찮습니다.