질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
안녕하세요
주방후드에 최대 800cfm 팔멕 후드를 설치하려 합니다.
후드의 덕트 구경은 150mm입니다.
구축 아파트여서 공동배기구는 100mm로 되어 있습니다.
현재 다 철거해서 공동배기구 바로 접근될 정도로 노출시켜 놨습니다.
질문 1. 전동 댐퍼와 실리콘 댐퍼 중 어떤 제품이 더 낫을까요?
-다른 질문글에 실리콘 댐퍼가 더 낫다고 하신 것을 보았는데, 일반적으로 전동댐퍼를 시공하라고 권합니다.(시공업체)
질문2. 축소관을 후드에 가깝게 연결하는것과 공동배기구에 가깝게 연결하는 것중 어떤 것이 더 낫을까요?
-
ASHRAE (미국 냉난방 공조 학회) 지침을 찾아봐도 적당한 내용을 찾을 수 없었습니다. 제가 일반인이라 못 찾은 것일수도 있습니다.
질문3. 화장실 배기관도 같은 원리가 적용될까요?
1. 고민할 정도로 민감하지는 않습니다. 실리콘 댐퍼를 설치할 경우 후드 AS가 되지 않는다면 전동을 선택하시고 그렇지 않다면 밀폐도가 더 높은 실리콘 댐퍼가 나을 것 같습니다.
2. 이 역시 외기와 직접 접하지 않고 있는 아파트에서는 그리 고민할 것이 아닙니다만.. 그래도 둘 중에 선택을 한다면 공동배기구 쪽이 낫습니다. 다만 위의 질문에 더해서, 전동댐퍼라면 교체를 해야 할 수도 있기에 후드에 가깝게 하는 것이 좋습니다.
3. 화장실도 위와 같습니다.