협회 열관류율 계산 시 대입하는 항목 질문입니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

협회 열관류율 계산 시 대입하는 항목 질문입니다.

G FLYATO 2 241 05.12 13:01

6456546.png

 

항상 좋은 자료에 감사합니다. 

경량목구조로 열관류율 계산을 해보려고 하는데 이렇게 기입하는게 맞나요?

외벽 기준 내측은 석고2PLY 이며 중단열로 R19혹은 R23을 넣는 것으로 했습니다. 

그리고 외단열은 OSB 위에 각상을 걸어서 미네랄울 50MM (80K)로 했을 때 수치 값을 대입해 본 것입니다.  

 

실내 열전달 저항은 난방으로 선택 했는데 실내측은 벽면은 KS 실내난방 수직으로 선택하고 지붕면은 수평으로 선택하면 되는 것일까요??

 

철근콘크리트는 그냥 주소재에 전부 입력하면 될 것 같은데 목구조는 조금 햇갈립니다 ^^;;

감사합니다. 

 

Comments

M 김규화 05.12 16:52
안녕하세요 실내측벽면과 지붕관련 표면열전달 저항의 경우 문의주신대로 선택하시면 되시며
입력값의 경우 미네랄울을 각상을 걸어 설치하신다고 하셔 마지막 입력부재의 수정이 필요해보입니다.

해당구성관련하여 입력한 사진 공유드리오니 참고를 부탁드립니다.
감사합니다.
G FLYATO 05.12 18:43
감사합니다~!!