전열교환기 디퓨저 계획입니다. 도움이 필요합니다..

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

전열교환기 디퓨저 계획입니다. 도움이 필요합니다..

G 전열교환기 신규설치 6 546 05.09 22:07


Comments

G 작성자 05.09 22:18
안녕하세요. 도움이 필요하여 문의드립니다.
2008년 준공된 아파트에 입주 예정입니다. 전용 26평, 공급 34평입니다. 기존에 전열교환기가 설치되어 있지 않습니다.
파란색을 급기, 빨간색을 배기로 하였고 수면 위치를 검은색 졸라맨으로 하였습니다.
아직 공부가 부족하여 통로나 분배기까지 표시할 능력이 안 됩니다.
1. 급기 배기의 갯수나 위치가 적절한지
2. 통로나 분배기가 들어가면 좋을 위치가 궁금합니다.
3. 1번과 관련된 질문입니다만 급기가 머리맡이면 좋지 않다는 글을 보았습니다. 현재 위치가 괜찮은지 궁금합니다.
4. 기존에 설치되어 있지 않아 비용을 어느정도로 잡아야할지 감이 잘 오지 않습니다. 인테리어 업자가 연락하는 시스템에어컨과 전열교환기를 함께하는 업자의 실측과 견적을 기다리고 있는 실정입니다.
5. 청주 지역입니다. 시공 가능한 전열교환기 아신다면 추천 부탁드립니다..
M 관리자 05.12 15:46
안녕하세요.
답변이 늦었는데 질문을 드려 죄송합니다.
전열교환기 위치는 어디로 하실 예정이며, 기존에 없는데, 외기 급/배기구는 어떻게 만들 예정이신지 궁금합니다.
그리고 전열교환기 (기계+덕트+시공비) 예산을 대략 어느 정도 잡고 계신지 알려 주시면 답변에 도움이 될 것 같습니다.
G 작성자 05.12 18:20
안녕하세요. 질문 주셔서 감사합니다.
전열교환기의 위치는 거실 맞은편인 주방의 베란다로 생각중입니다.
외기 급 배기를 위해 베란다 샷시를 교체하여 진행합니다.(인테리어 업자와 전열교환기 업자가 통화한 내용이라 정확한 방법은 모르겠습니다.)
전열교환기+덕트+시공비만 생각해서는 500정도 생각하고 있습니다. 다만 시스템에어컨 설치도 한 업자에게 할 생각도 있어 절약되는 부분이 있을까 기대중입니다.
M 관리자 05.12 21:37
1. 급기 배기의 갯수나 위치는 괜찮습니다.

2. 분배기는 주방 쪽 천장 속이 가장 적당합니다. 다만 어떻게 배관을 하든 급기 배관과 배기배관이 서로 교차되는 부분이 생길 수 밖에 없는데, 기존 환기장치가 없던 천장이라면, 천장 높이가 이로 인해서 더 낮아질 수도 있습니다. 이 부분은 환기장치 시공회사가 결정되면 협의해볼 필요가 있습니다.

3. 아래 5번의 연장선이긴 한데, 국내 환기장치의 경우 급기구에서 소음 발생을 하거나, 들어오는 공기의 온도가 (외기가 매우 낮을 경우) 낮을 수 있습니다. 그러므로 급기를 침대의 다리 쪽에 놓는 것이 더 낫습니다.

4,5. 저희 쪽에서 다루고 있는 제품군에 비해서 가격차이가 제법 나서요. 저희 쪽에서는 소개를 해드릴 만한 곳이 없고, 또한 기존 아파트처럼 천장형 제품도 없습니다.
그러므로 직접 알아 보신 곳 중에서 선정을 하셔야 할 것 같습니다.
G 작성자 05.13 19:56
답변 감사합니다!
M 관리자 05.14 10:15
감사합니다.