설계/시공관련 질문

단열재 부착시 사용한 화스너, 피스등에 의한 열교현상이 발생하는지요?

G 장철수 2 6,184 2015.09.27 23:06

아연피스.jpg

드라이비트 작업시 보통 50t 정도의 스치로폼을 화스너를 이용하여 콘크리트나 목재 벽체에

고정하는 것으로 알고 있습니다.

유사한 방법으로 위 단면도처럼 단열재를 벽체에 붙이고 아연피스로 고정했을 때,

아연피스를 타고 들어온 냉기가 단열효과를 떨어뜨리는 정도가 무시할만큼 적은지,

그리고 피스구멍을 우레탐폼으로 막으면 열교현상을 막을 수 있는지,

알고 싶습니다.

감사합니다








Comments

1 홍도영 2015.09.30 01:00
결론은 불가합니다. 관리자님이 명절이라 바쁜신 듯 해서 제가 답을 답니다.

일단은 아연도금을 했더라도 일차적으로 콘크리트와 분리가 되는 즉, 플라스틱과 같은 분리 자재가 없어 점형열교가 높습니다. 그리고 머리 부분을 PUR로 하신다 할지라도 시간이 지나면 이런 경우는 자국이 생길 위험이 높다고 판단을 합니다.
그리고 고정강도를 어떻게 확보를 하실 것인지(조적이나 콘크리트의 경우)... 일종의 못인데요!
그리고 단열재를 25mm정도 어떻게 눌러서 시공을 할 것인지....
목조에 사용하는 패스너의 한 종류를 올립니다. 그리고 EPS와 같은 것은 사실 전용접착제로 접착하는 것이 가장 좋습니다.
M 관리자 2015.09.30 10:01
네.. 홍선생님이 답변을 해 주셨으므로, 첨언만 하자면..
철과 아연도금철의 열전도율은 사실 거의 같습니다. 그러므로 아연도금못을 사용한다고 하더라도 열적으로는 그리 도움이 되는 것은 별로 없습니다.