WBS 보드 위 투습방수지는 생략 가능한지 조언부탁드립니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

WBS 보드 위 투습방수지는 생략 가능한지 조언부탁드립니다.

1 포세 10 347 05.02 10:32

1111.png

 

안녕하세요~

 

건축주분이 상기와 같은 도면으로 문의를 해오셨는데 궁금한 점이 있어 글을 남깁니다. 


1. 먼저 지붕의 경우 WSB보드가 방수에 가깝기 때문에 WSB 위에 있는 투습방수지는 의미가 없어 보이며 이를 생략 가능한지 궁금합니다. 

2. 도면에 지붕 구성은 불투습 WSB 위에 불투습 경질폼을 발포하고 그 위에 통기층이 없이 OSB 합판 취부 및 쉬트지 설치+금속마감을 하게 되어 있습니다. 이렇게 되면 내부에서 발생하여 지붕으로 올라가는 습기는 배출이 어려워 보이는데 괜찮은지 궁금합니다.  

 


222.png

 

3. 마지막으로 외벽체 역시 WBS 보드를 취부하고 투습방수지를 설치하게 되어 있는데 굳이 비용을 들여서 투습방수지를 해야 하는지 궁금합니다. 협회에 올라온 글을 참조하면 조인트에 기밀테이핑을 하는 정도에서 마무리를 하여도 문제가 없을 것 같아 보이는데 가능한지 조언 부탁드립니다. 


항상 좋은 정보에 감사합니다. 

 

 

Comments

M 관리자 05.02 11:05
안녕하세요.
부분적 정보로 답변에 한계가 있음을 미리 양해 부탁드립니다.

지붕과 외벽 모두 투습방수지를 생략하고 조인트 방수테잎만 하면 되세요. 다만 WSB의 표면에 요철이 있어서 테잎 시공을 할 때 유의깊게 작업이 되어야 하며, 잘 안되면 접착 실란트가 개입이 되어야 한다든가 등의 고민을 하셔야 합니다.

지붕의 경우 80mm 경질우레탄폼으로만 단열이 성립을 하면, 지역이 남부 또는 제주일 것 같은데요.
여름을 위해서 통기층은 만들어 주는 것이 좋겠습니다. 물론 건축사가 생각이 없고, 건축주가 비용이 없다면 어쩔 수 없지만요..

지붕의 방수시트와 금속마감재 사이에는 환기이격재 (드레인보드)가 들어가는 것이 좋습니다.

외벽이 문제인데요.
이 구성은 방습/방수의 개념인데, 도면에는 지붕과 다르게 중단열이 그려져 있습니다.

지붕이 경질우레탄폼 80mm 로 가능하다면, 중단열이 필요없어 보이기도 하고, 외단열 (EPS 약 80mm)보다 중단열이 두껍기 때문에, 방수/방습보드 표면의 실내측에 곰팡이의 우려가 높습니다.

이 모든 것이 결국 건축주 선택의 결과이긴 하지만, 경고의 증거는 (최악의 경우 소송을 대비하기 위해서) 남겨 두시는 것이 좋습니다.
1 포세 05.03 06:48
답변 감사합니다~. 지역은 중부 2지역이며, 중단열은 r11로 지정되었습니다.
협회 열관류율 계산기로 계산을 해보니 R11로 중단열시 단열규정 안에는 들어 오는 것으로 나왔습니다.
R11 정도면 문제가 없을까요??
M 관리자 05.03 11:09
이 구성이 문제가 없으려면, 중단열의 성능:외단열의 성능 비가 1:2 는 되어야 합니다.
ESP 가 비록 각재 사이에 끼워지는 것이라 그 성능의 저하가 있다고 하더라도, R11 의 열관류율을 대략 0.5 W/m2K 라고 본다면, 중단열과 외단열의 비가 거의 1:1 에 가깝기에.. 불가능한 구성입니다.
2 이준노 05.03 12:36
외단열:중단열이 1:2 이상이어야 하는 것 아닌가요? 위 사례는 1:1 이므로 이론적으로는 문제가 없는 구성 아닌지요?
2 이준노 05.03 12:44
3번은 WSB와 EPS 사이에 한개 레이어를 추가하는것은 의미가 있다고 생각합니다. 외국에서도 이런 구성으로 EPS외단열 시공을 하는 사례들이 있는 것 같습니다.
2번은 통기층이 없는게 아니고, 아마도 경질폼시공시 2x4각상을 세워서 시공하여 공간을 만들기에 80mm를 채우라고 하는게 아닌가 싶습니다. 10mm 정도 통기층을 만들기 위해서요. 다만, 경질폼시공하고 10mm의 통기층으로는 원활한 통기가 어려울 듯 하고 최소 1인치이상의 통기공간이 확보되어야 할 것 같습니다. 80mm의 경질폼이면 이미 완전한 불투습층이기에 실내습기가 이를 뚫고 들어가 문제가 발생할 가망성은 없겠고, 그보다는 빗물이 어떤 이유에서든 침투했고 그것이 고이는 공간이 있을때 문제가망성이 있어 보입니다. 실제로 영국등에서 이런 문제가 많이 발생한 것으로 알고 있습니다.
M 관리자 05.03 14:54
실내 방습층이 없는 구성이므로 중단열:외단열 비가 1:2 가 되어야 합니다.
말씀하신 것은 방습층이 있는 구성일 때의 비입니다.
G joonnoh 05.03 17:04
어 그렇군요, 저희 집도 실내방습층 없이 1:1 정도 구성인데.. 공부해야 할께 아직도 많군요..
1 포세 05.06 12:15
답변감사합니다. 휴일이라 체크가 늦었습니다.
외단열과 중단열 비율이 2:1일 되어야 하는것은 외벽의 온도구배 때문일까요?
이렇게 구성할 경우 겨울철에 내부에 습기 문제가 생기는 것인지 궁금합니다.
제가 지식이 짧아서 어떠한 이유로 그렇게 구성이 되어야 하는지 잘 이해를 못했습니다.
혹시 이와 관련하여 참고할 게시글이 있을까요?
자료가 조금 많다보니 어떤 글을 참조해야 할지 모르겠습니다 ^^;;
M 관리자 05.06 18:03
아래 영상이 도움이 되실 것 같습니다.
https://youtu.be/ZAjLPQRXgic
1 포세 05.07 09:45
감사합니다~
Category