내열시 적절한 우레탄폼 양과 공기단열층 두께 여쭤봅니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

내열시 적절한 우레탄폼 양과 공기단열층 두께 여쭤봅니다.

G 구축 6 388 04.26 00:01

안녕하세요. 

평소에 협회 계시판 글 많이 읽고, 관심도 많이 있어서, 구축 아파트 인테리어 하면서 단열과 전열교환기도 하고 있는 중입니다.

이번에 단열 관하여, 인테리어 업체와 아는 목수 지인 말이 달라서 협회에 고견을 여쭤 봅니다.

우선 아이소핑크를 부착할 때 사진처럼 옆으로 우레탄폼 튀어 나오지 않을 정도로 발랐고, 옆에서 봤을때 틈이 있었습니다. 이 부분 지적하자 나중에 옆에는 우레탄폼 추가하여 마무리 하긴 했는데, 

지인분 말로는 애초에 우레탄 폼을 너무 적게 쓴거 같다. 옆으로 튀어 나올정도로 충분히 써야 한다 의격이었고, 

업체는 오히려 그런 방법은 잘못 된것이다. 눌러봐서 들 떠있는곳만 없으면 된다고 하였습니다. 

이미 이렇게 시공은 되었는데, 옆에 우레탄폼 추가해서 마무리만 해도 괜찮을까요?

그 다음은 공기 단열층 두께 입니다. 링크에 업체 단열 방법이 설명되어 있습니다. 5cm 아이소핑크 + 4.5cm 각제틀(공기단열) + 2cm 석고보드 2겹으로 하고 있습니다.

각제틀 에는 다른것 채우지 않고 공기 단열을 하고 있습니다.

그런데 지인은 공기단열이 너무 두껍다고 하였고, 검색해 보니 공기 단열은 2cm이상 간격이면 대류 때문에 효과가 떨어진다는 내용도 있었습니다.

그래서 업체에 공기단열 너무 두꺼운것 아니냐 문의를 하니, 이게 표준 시공이고, 표준 시공 내용으로 특허 낼 것이고, 다른 협회의 감수가 있었다고 합니다. 

그런데 정작 공사하는 목수분도 전기선 배선 작업 때문에 어쩔수 없이 각제틀 공간이 있다 이렇게 말하고 있습니다. 

4.5cm각제틀로 공기단열 만드는게 효과가 있는지 궁금합니다

오늘 지인분이 지적했더니, 인테리어 업체는 그렇게 못 믿으면 여기서 그만하고 다른 업체로 해도 된다 이렇게 협박아닌 협박 들으니 더 답답하네요.

 

Comments

M 관리자 04.26 00:58
안녕하세요.

1. 틈새없도록 채우는 것이 맞는 방법입니다.
2. 단열재의 내측에 있는 공기층은 그저 공기층일 뿐입니다. 두께와 단열은 서로 무관하게 그냥 공기층입니다.
G 구축 04.26 10:53
답변 감사합니다!
G 구축 04.28 14:41
안녕하세요 추가 질문 드려요.
내단열 일부 구간에서 공조기와 에어컨 배관 때문에 천장쪽에 단열제가 전혀 안 들어 갔습니다.
천장 안쪽이긴 한데 문제가 되지 않는지, 문제가 된다면 어떤식으로 보강하면 좋을까요?
고견 부탁드립니다.
M 관리자 04.28 16:31
외벽을 따라서 테두리에 원래 있었던 결로방지단열재 (분홍색 부분)이ㅏ 훼손되거나 한 것이 아니라면 지금 상태 그대로 진행해도 괜찮습니다.
G 구축 04.28 18:03
단열 재시공 위해서 단열제를 모두 제거한 상태에서, 배관을 시공했는데, 배관이 콘크리트 벽에 너무 가까워서, 벽의 위쪽은 배관 두께만큼 단열제가 하나도 없습니다
M 관리자 05.01 12:07
그럼 안되세요.
해당 얇은 단열재는 결로를 막기 위한 최소한의 조치라 보셔야 합니다.
Category