콘크리트 수로관 누수 관련

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

콘크리트 수로관 누수 관련

1 논방구리 2 95 04.03 12:44
안녕하세요.

주택관련 질문은 아니라 죄송합니다. 

사진에 보이는 콘크리트 수로는 

농업용수를 이동하고 논으로 물을 대기 위한 목적입니다.

그런데, 원치 않을 때에도 물이 졸졸 샙니다.

비닐 같은 것으로 눌러놓기도 하고 하는데,

점점 누수가 커져서 보수를 하고자 합니다.

 

생각한 것은(피코네 라이브에서 힌트를 얻어)

폴리머? 계열의 몰탈로 보수하는 것입니다.

 

1. 적합한 재료가 있을까요?

 - 폴리머 몰탈 https://naver.me/5eUuz1YQ

 - 아덱스 초속경 보수 몰탈 https://naver.me/GKUwQNR8

 - 이웃 분은 백시멘트로 하자고 하십니다.

 

2. 시공조건

 - 현재 상황으로 물을 완전히 멈추기는 어렵습니다.

 - 그나마 요즘 물이 조금 적게 흐르고 있고, 시공한다고 하면

하루 이틀 최대한 수량을 줄일수는 있을 것 같아요. 

 

사진은 첨부파일로 올렸습니다. 게시판 안에서는 잘 안되서요.

 

감사합니다!

Comments

M 관리자 04.03 13:17
안녕하세요.
폴리머몰탈이 가장 유효합니다. 백시멘트는 불가하고요.
다만 그라인더로 V 형태의 홈을 내야 합니다.
1 논방구리 04.03 13:28
V자 홈 잘 내보겠습니다. 감사합니다!