옥상 노출우레탄 시공 관련입니다.

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

옥상 노출우레탄 시공 관련입니다.

G 나란이 2 129 03.26 16:05

 안녕하세요!  옥상 노출우레탄 시공 관련해서 문의드립니다.

 

[설계도면]

설계도면에는 THK150철근콘트리트 , 기계미장 및 구배시공 1/100 , 우레탄방수시공 3mm로 유첨된 도면과 같이 명시되어 있습니다.

 

CAD도면을 확대해보면 THK150철근콘크리트 위에 40mm 두께의 마감선이 있는데 바닥미장인 것 같습니다.  질문을 드리면 

  (1) THK150철근콘크리트 위에 기계미장 후 노출우레탄을 시공해야 하는지?  40mm 옥상바닥 미장을 하고 그 위에 노출우레탄을 시공해야 하는지 질문드립니다.

  (2) 혹여 40mm 옥상바닥 미장 위에 노출우레탄을 할 경우 하자가 발생될 수 있으면 40mm 미장의 표기가 설계오기 인지 질문드립니다.

  (3) 요약하면 첨부된 도면을 어떻게 해석해야 하는지 질문도 함께 드립니다. 감사합니다. 

 

 

Comments

3 psj1 03.27 00:19
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038&page=3

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3037&page=5

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2462&page=5

협회 자료실 내용을 보면 하자가 발생할 것 같네요.
건축사가 협회 자료실 내용 정도의 지식을 가지고 있는가?
건전한 집을 설계할 수 있을 정도의 설계비를 줬는가?

단순한 문제는 아니죠
M 관리자 03.27 19:14
psj1 님 감사합니다.

-----------
위의 링크를 찬찬히 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
이를 떠나서 질문 주신 것에 답변을 드리면...

1. 도면에서 보이는 40mm 마감이라고 하신 것은.. 방수층의 두께를 시각적으로 두껍게 그린 것이고 실제 마감 두께가 있는 것은 아닙니다.
그러므로 이와는 별개로 ..
바닥에 물매를 잡아야 하는데, 물매 방향의 폭이 얼마나 될지 감은 없으나... 지금 구조체 두께인 150mm 라고 표시가 되어 있어도 .. 물매를 고려하면 가장 얇은 두께가 150mm 이고, 물매 반대방향으로 두꺼워 져야 합니다. 다만 대부분의 시공사는 구조체 자체에서 물매를 주는 것을 꺼려하는 경햐이 있습니다.
타설할 때 꽤 진중히 작업이 되어야 하느데, 그게 꽤 지난한 작업이기 때문입니다.

이렇게 하지 않는다면, 콘크리트 슬라브는 수평으로 타설을 하고 그 위에 물매를 위한 물매몰탈을 별도로 시공하는 방법을 택하게 됩니다. (흔히 이야기하는 무근 콘크리트)
이 때 가장 얇은 두께는 최소 30mm 이상이어야 합니다. 그러므로 30mm 두께에서 시작을 하여 점점 두꺼워 지는 식이라고 보시면 무리가 없습니다.

2. 그러므로 오기는 아닙니다.
3. 위의 답변으로 갈음 될 수 있을 것 같습니다.