외부 CRC보드 설치 방법

설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

외부 CRC보드 설치 방법

1 마샬 5 366 03.12 13:15

안녕하세요,  외부에 각파이프로 하지 작업 후 CRC보드를 붙인후  미장 + 메쉬 + 미장 + 파벽 작업을 하려고 합니다. 

1. CRC보드는 외부 하지용 제품이 별도로 있나요?  

   방수가 되는제품을 사용해야하는지요? 

  (업체에서는 방수 제품이 별도로 없고, 개별로 방수처리를 하라고 합니다.) 

2. CRC보드와 보드 사이의 간격은 어떻게 하는게 좋을까요? 

   수축이나 팽창의 우려때문에 간격을 둬야 하는지 궁금합니다. 

   CRC보드를 각파이프에 피스로 바로 체결을 해도 크게 문제가 없을까요

Comments

M 관리자 03.12 16:58
안녕하세요.
직접 작업 하실 계획이실까요?
1 마샬 03.12 21:01
아니요, 파벽 시공을 하시는 분이 있는데, 잘 모르겠다고 하네요.
M 관리자 03.13 12:19
1. 우리나라에서 외부용 CRC보드는.. 주로 하지용CRC보드 라는 이름으로 판매를 하고 있습니다.
즉 구분을 "하지용" "실내용"으로 구분되고 있기에, 하지용을 구입하시면 되세요.
그 위에 미장메쉬 작업을 할 것이기에 방수 여부는 고려하지 않으셔도 괜찮습니다.

2. 1~2mm 정도 두면 무리가 없습니다.
CRC보드는 딱딱해서 셀프스크류로 직접 고정을 할 경우, 모서리가 파손되는 경우가 많습니다. 그러므로 드릴로 선타공을 한 후에 셀프스크류 작업을 권장합니다.
1 마샬 03.31 16:31
답변 감사드립니다. 이번에 아쿠아패널로 작업을 했습니다.
M 관리자 03.31 20:43
감사합니다.