지하 피트층 방수절차 확인 요청 드립니다.

1 행복한인생 1 101 01.12 19:44

2월부터 직영건축을 시작하는 건축주 입니다. 

 

그라운드레벨 이하 피트층이 1.5미터가 있는데 이 부분에 대한 질문입니다. 

 

1. 거푸집 제거 후 최소 몇일을 말린 후 방수를 시작해야 할까요?

2. 방수 순서를 플렛타이 제거 > 돌출부위 그라인딩 면처리 > 퍼티 > 

   포시몰방수 1회 > 하이고뫄스방수 3회 > 190T 압출법단열재시공 >
   단열재는 테두리 사방 및 부착면 모두 폼 작업 후 단열재 화스너로 시공
   > 단열재 사이 방수기밀테이프 시공 > 흙되메우기 

이 순서로 하려고 합니다. 이정도면 될까요? 수정할 부분 없는지 한번 확인 부탁 드립니다  ^^

Comments

10 잡자재 01.13 13:33
안녕하세요.
비를 맞추지 않는 조건으로 최소 3주 이상을 양생 후 방수 작업을 진행하시면 됩니다.
아직 착공을 하지 않으셨으니 추천드리고 싶은 방법은 바닥과 벽의 조인트 부위에 지수판을 넣고 플랫타이에 지수링을 넣는 것을 추천드립니다.
지중에 묻히는 단열재는 화스너 시공시 방수층이 손상되기에 접착용 우레탄폼만으로 하셔야 합니다.
단열재 사이는 기밀테이프 없이 드래인보드를 단열재 외부에 시공하여 모세관현상을 방지하는게 좋습니다. 기밀테이프 시공시 내부로 유입된 물이 나올 수도 없기 때문입니다.

플렛타이 제거->표면 시멘트 페이스트 제거(고압세척)->건조->방수(메쉬망+고뫄스)->90T단열재 시공->100T단열재시공->드래인보드->되메우기(모래+상부 쇄석)

더해서 저라면 100T+100T로 자재를 단일화하여 로스를 줄일 것 같습니다.
XPS 단열재가 150mm가 넘어가면 제품의 품질이 낮으며 겹시공하는게 열교를 최소화 할 수 있습니다. 외부 단열재가 더 두꺼운게 좋습니다만 100T+100T가 시공편의성 면에서 좋기에 선택하셔서 하시면 될 것 같습니다.