설계/시공관련 질문

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

abs 도어 문틀 시공을 방통 후에 해도 괜찮을까요?

G 미노진ㅇㅇ 1 142 12.06 14:46

안녕하세요 근린생활시설을 신축중인 사람입니다.

방화문의 경우 틀을 설치하였는데 

abs 도어는 방통과 벽 석고보드작업 후에 문틀을 설치하려고합니다. 

특히 화장실의 경우 문틀 설치를 나중에 하면 방수 문제가 생긴다고 하는데요..구체적으로 어떤 문제가 일어날까요?
abs 도어 업자는 이후에 해도 (타일 직전에만 하면) 문제가 안될거라고 업자는 말합니다. 어떤 의견이 맞는것일까요?

Comments

M 관리자 12.06 16:56
화장실은 해당 문틀과 벽사이에 방수작업을 하게 됩니다. 즉 틀이 있는 상태에서 방수작업이 되어야 하고, 그 틀도 방수층의 일종으로 작용을 해야 합니다.
다만 나중에 설치가 되더라도 방수작업이 뒤따라 주면 문제는 없습니다. 즉 타일 직전이 아닌.. 틀 설치 후 방수작업을 하고, 그 다음에 타일이 작업 되어야 합니다.