지하 상가 환기 문의

G 홍대남 1 138 12.06 10:43



30평 지하상가입니다.

현재 아래와 같이 배기만 설치되어있는데요.

파란색 처럼 흡기를 설치할까 고민중입니다.


KakaoTalk_20241205_171832113_02.jpg

 

근데 구조가 바로 창밖이 아니라 아래 사진처럼 초록색의 공간이 있습니다.

KakaoTalk_20241205_171832113_01.jpg

 

1층에서 본 모습입니다.

KakaoTalk_20241205_171832113.jpg

 



질문1: 흡기 환풍기를 설치해도 더러운 공기가 유입되지 않을까요?

질문2: 흡기 환풍기가 배기 환풍기에서 대략 3미터정도 떨어져 설치되는데 너무 가까운게 아닐까요?



Comments

M 관리자 12.06 16:39
현재 상황에서는 한계가 분명히 있습니다.
다만 만약 외부 공기의 유입이 목적이라면, 비록 내보내는 공기와 섞이기는 하겠으나, 없는 것 보다는 훨씬 나은 조건을 만들 수 있습니다.

다만 지면과 가까워서, 그냥 휀을 설치하기 보다는...
아래와 같은 인라인휀을 설치하고
https://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=3479739799

외부 먼지 등을 걸러 낼 수 있는 필터박스를 같이 설치하면 최선일 것 같습니다.
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000313