비디오폰(코콤 4인치 비디오폰(인터폰) 4KCV-R431E)을 신규 설치하려고 합니다.(원래 비디오폰(인터폰)이 없던 곳입니다)
설치할 벽에 전원선을 연결할 곳이 없어, 분전함(두꺼비집)에 전선을 연결하여 비디오폰(인터폰) 전원선에 연결 할 예정입니다.
그리고 비디오폰 아래에 콘센트도 설치할 계획입니다.
질문
1. 분전함에서 비디오폰(인터폰)까지 전원선을 연결 하려면 어떤 전선을 구매해야 할까요? 250cm 거리 정도 됩니다. 천장을 통해서 와야 해서 GW전선관에 넣어 통과 시킬려고 합니다.
2. 비디오폰(인터폰) 설치 후 비디오폰(인터폰)에서 전선 따와서 아래에 콘센트를 만들예정인데 여기에는 어떤 전선을 구매해야 할까요?( 유선 청소기, 전기팬 사용 예정)
첨부한 사진에서 연두색 선이 비디오폰(인터폰) 전원선 경로 위치 입니다.
분전함에서 전원 전선을 연결하여 천장 뚫어서 비디오폰(인터폰) 위치로 내릴려고 합니다.
1500W 미만이라면 VCTF 전선 1.5SQ 3C
2500W 미만이라면 VCTF 전선 2.5SQ 3C
로 하시면 되는데. 그 이상이라면 우선 차단기 용량을 보셔야 합니다.
현관등에 연결된 선이 검정색1개 빨강색1개 그외 없었습니다.
그리고 현관등 온/오프 스위치에도 검정색1개 빨강색 1개 이렇게 선이 있었습니다.
말씀드린 것 처럼.. 서로의 표현에 대한 이해도에 따른 하자를 막기 위해서.. 포털 사이트에서 전등 결선 방법 등을 찾아보시고 작업을 하는 것이 좋겠습니다.
혹시 못찾으셨으면 아래 사이트가 비교적 쉽게 설명해 놓은 것 같습니다.
https://blog.naver.com/bonitastudio/220860486543