한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
열관류율 0.1의 차이를 쉽게 표현할수있나요?
1
김진엽
(14.♡.120.208)
4
5,133
2012.02.14 19:36
사장님께 검토방안 보고서를 올리려는데
숫자로는 표현할수 있겠다만
쉽게 와닿는 표현방법이 없을까요?
예를들어 온도의 차이를 표현해주셔도 좋고
보일러값이 얼마나 감소돼는지 차이를 알려주셔도 좋습니다.
저는 0.517과 0.452와 0.348 이세가지의 열관류율차이를
알고싶습니다.
개인적인 질문이지만 전체적으로도 크게 도움이 돼는 질문이라 생각돼어 올려봅니다.
출력
Comments
M
관리자
2012.02.14 20:38
14.♡.80.145
30평 주택의 벽 면적이 약 140㎡(지붕제외)라고 하면..
세 열관류율의 차이로 1시간동안 생기는 에너지의 차이는 다음과 같습니다.
조건 : 한겨울 (실내외 온도차 30도), 사용시간 1시간
0.517과 0.452와 0.348는 각각 1861.2, 1627.2, 1252.8 Wh 입니다.
(열관류율 x 면적 x 사용시간 x 온도차)
서로 간의 차이는 234, 374.4, 0 Wh 이고, 가장 작은 것과 가장 큰 것의 차이는 608.4Wh 이므로 약 100촉(W)전구 6개의 차이를 보입니다.
이 조건이 24시간 계속된다면, 100촉(W)전구 144개의 차이를 보이는 것과 같습니다.
한달이면, 4320개의 차이죠..
이 계산이 가장 와닿지 않을까 합니다.
30평 주택의 벽 면적이 약 140㎡(지붕제외)라고 하면.. 세 열관류율의 차이로 1시간동안 생기는 에너지의 차이는 다음과 같습니다. 조건 : 한겨울 (실내외 온도차 30도), 사용시간 1시간 0.517과 0.452와 0.348는 각각 1861.2, 1627.2, 1252.8 Wh 입니다. (열관류율 x 면적 x 사용시간 x 온도차) 서로 간의 차이는 234, 374.4, 0 Wh 이고, 가장 작은 것과 가장 큰 것의 차이는 608.4Wh 이므로 약 100촉(W)전구 6개의 차이를 보입니다. 이 조건이 24시간 계속된다면, 100촉(W)전구 144개의 차이를 보이는 것과 같습니다. 한달이면, 4320개의 차이죠.. 이 계산이 가장 와닿지 않을까 합니다.
1
김진엽
2012.02.14 23:01
14.♡.120.208
혹시나 하고 새벽시간까지도 들러서 확인해보는데 퇴근시간에도 답변주심에 감사합니다
위 표현 너무나 와닿기에 고대로 표현하여 보고서 작성할생각입니다~ㅎㅎ
혹시나 하고 새벽시간까지도 들러서 확인해보는데 퇴근시간에도 답변주심에 감사합니다 위 표현 너무나 와닿기에 고대로 표현하여 보고서 작성할생각입니다~ㅎㅎ
M
관리자
2012.02.15 09:07
218.♡.128.117
벽면적을 140㎡ 이라 해놓고,, 계산은 120㎡ 으로 했네요.. 죄송합니다.
그리고, 이건 열관류율만 가지고 따진 극히 단순한 참고사항일 뿐 입니다.
벽면적을 140㎡ 이라 해놓고,, 계산은 120㎡ 으로 했네요.. 죄송합니다. 그리고, 이건 열관류율만 가지고 따진 극히 단순한 참고사항일 뿐 입니다.
G
김진엽
2012.02.17 04:55
14.♡.120.208
ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ괜찮습니다 재밌습니다 감사합니다
ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ괜찮습니다 재밌습니다 감사합니다
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
세 열관류율의 차이로 1시간동안 생기는 에너지의 차이는 다음과 같습니다.
조건 : 한겨울 (실내외 온도차 30도), 사용시간 1시간
0.517과 0.452와 0.348는 각각 1861.2, 1627.2, 1252.8 Wh 입니다.
(열관류율 x 면적 x 사용시간 x 온도차)
서로 간의 차이는 234, 374.4, 0 Wh 이고, 가장 작은 것과 가장 큰 것의 차이는 608.4Wh 이므로 약 100촉(W)전구 6개의 차이를 보입니다.
이 조건이 24시간 계속된다면, 100촉(W)전구 144개의 차이를 보이는 것과 같습니다.
한달이면, 4320개의 차이죠..
이 계산이 가장 와닿지 않을까 합니다.
위 표현 너무나 와닿기에 고대로 표현하여 보고서 작성할생각입니다~ㅎㅎ