설계/시공관련 질문

하수관 통기배관

G 괭이 6 101 11.20 13:43

하수관 통기배관을 벽체 매립하고 휴드마감 캡을 벽체에  설치하고 싶습니다. 이렇게 하면 외부의 차가운 공기가 필터없이 그대로 하수관으로 진입이 될텐데 결로 현상은 없을까요? 통기배관을 설치하면 좋을 방법이 있을까요?

Comments

M 관리자 11.20 14:05
일시적 유입이고, 공기라서 결로를 유발하지는 않습니다.
다만, 배관의 지름이 얼마인지 알 수 없고, 구조체의 형식도 모르지만.. 콘크리트 구조라면 벽면 매립은 거의 불가능하므로, 배관의 규격 등을 살펴 보시기 바랍니다.
G 괭이 00:42
안녕하세요. 다변 감사합니다.  통기배관의 지름은 50A이고, 구조체의 형식은 첨부파일과 같습니다
M 관리자 07:16
50A 파이프는 200mm 구조체에 매립은 가능합니다.
다만 기초 아래에서 그림과 같이 꺽여져 벽으로 올라간 이유가 궁금합니다.
G 괭이 08:15
원래는 배수구 유가용도로 만들었다가 불용되면서 통기배관으로 쓰려고 하니 부득이 저런 모양이 되었습니다. 일자소켓과 90도 엘보우 소켓이 이음새없이 바로 붙어있어서 벽체에 넣으려면 저렇게 밖에 안되서요.

차라리 기초 외부로 합쳐서 나가는 배관에 통기구멍을 설치하는 게 더 나은 선택일까요? 이 때 통기 배관 높이는 기초높이보다 500mm 올라가게요. 

파일첨부합니다
M 관리자 12:22
가능합니다만, 냄새가 마당(?)에 퍼지거나 창문을 통해서 들어 올 수 있습니다.
이런 경우는 아래와 같은 제품을 끝에 설치하는 것이 좋습니다.
http://gasanpvc.com/shop/item.php?it_id=1593411410

다만 플라스틱 제품이라서 자외선에 손상되지 않도록 표면에 도장이라도 해 놓는 것이 좋습니다.
G 괭이 14:58
답변감사합니다. 벽체 매립이 가능한 경우 벽체로 통기배관을 빼는 것이, 땅 가까운 곳에서 통기배관 하는 것보다 더 나은 선택이라는 말씀이시지요?