설계/시공관련 질문

<급>콘크리트 타설 후 창호 및 도어 시공 적정시점

G 건축주 4 122 11.13 12:45

벽체 일부가 타설 시 누락. 시스템도어 하단부도 콘크리트가 들어가지 않아 따로 타설했습니다

 

누락된벽체 양쪽으로 도어와 4830x2400 픽스창(3중유리 시스템창호)가 설치될 예정입니다

 

추가 타설 5일 후 창호를 설치하겟다고 하는데 

문제가 없는지 걱정됩니다

 

 날씨가 추워져서 마냥 미룰 수는 없고 최소 타설후 어느 정도 후에 설치해달라고 하는게 안전할까요?

Comments

M 관리자 11.13 13:04
정상적인 기간은 최소 7일이나, 큰 무게가 타는 것은 아니기에 5일에 가능해 보입니다.
G 건축주 11.13 13:21
감사합니다. 계속 기다리고 있었는데 조금 안심이 됩니다
M 관리자 11.13 13:48
감사합니다.
M 관리자 11.13 13:55
감사합니다.