설계/시공관련 질문

2층 발코니 방수관련문의

G 서귀포건축주 4 118 11.04 08:11

안녕하세요

현장에 많은 도움 주심에 감사한 마음 인사드립니다

 

몇일전에 2층 발코니 방수후 무근마감으로 질문드렸는데요

그때 플로워프루프 방수를하는데 예정에보다 일찍이 비가와서

경화되기전 물에 노출되는 상황이 발생했습니다(사진첨부드립니다)

 

하루정도 비가 제주에 많이 왔는데요

비그치고 현장가보니 위드린 사진처럼

방수재가 주택내부에서 보이는 상황이었습니다

(유리시공전 비가 주택내부로 유입되어 고여있던 물에 외부방수재가 피어있는 상태를 위사진 첫번째에서 볼 수 있습니다)

방수관련 문제되는 상황으로 보여

현상태(위의 두번째사진)에서 어떻게 대처 시공하면 되는지 조언구합니다

 

귀한시간 내어 도움주셔서 감사드립니다

서귀포건축주 올림

Comments

M 관리자 11.04 10:30
실내에 들어와 있는 것은 상관없으나.. 창틀 하부의 부풀어 오른 방수층은 그라인더로 걷어 내고.. 불행히도 방수 작업을 한번 더 하셔야 할 상황입니다.
그리고 배수구 주변도 제거를 하고 다시 해야 합니다. 즉 이질재가 만나는 조인트 부분은.. 기존의 도막방수층 위에 새로운 방수를 해도 하자가 날 확률이 높아서 그렇습니다.
G 서귀포건축주 11.04 11:34
네 관리자님
조언 감사합니다
G 서귀포건축주 11.04 11:40
관리자님
말씀주신 부분 그라인더로 갈아내고
블로워프루프로 방수작업 2회 다시한 후에
부직포-쇄석-페데스탈-타일 순으로
마감하면 방수에 적절히 대처한 시공이 되는걸까요?
M 관리자 11.04 13:56
네 맞습니다.