안녕하세요
상가건물 옥상에 역전지붕 시공을 계획하고 있습니다
위사진에서 보시는 바와같이
우수배관 주변에 물이 고여 수일간 배수가 안된 상태입니다
관련하여 몇가지 조언 요청드립니다
1. 방수전 수평몰탈 시공을해서 평활도 작업을 한후에
방수를 하고 역전지붕 시공을 해야하는지 조언구합니다
2. 역전지붕 공정순서는
방수-xps단열재-부직포-쇄석으로 계획중이며
이후 태양광설치 예정입니다
이때 xps단열재는 몇mm로 시공해야 할까요?
3. 파라펫 내부벽에 시공하는 단열재 시공 순서는 언제일지 문의드립니다. 파라펫높이는 1미터입니다.
파라펫 내부벽에 단열재시공을 한 후 마감은 일반적으로 어떻게 하는지 궁금합니다
저희 상가 외벽마감은 석재인데 내부까지 석재일 필요는 없을 것 같아 문의드립니다
현장에 소중한 조언주셔서 감사한 마음입니다
서귀포건축주 올림
몰탈은.. 비싼 수평몰탈 사용하지 마시고 요즘 유행하는 아크릴계시멘트방수 (물방패 등)을 이용해서 물이 고인 부분만 정리를 해주시는 것이 탈락의 위험이 적습니다.
2. 단열재 두께는 담당 건축사가 도면에 정한 대로 하시면 되세요. 그게 문 높이 등등과의 관계를 고려해서 정해진 두께일테니까요.
3. 방수 후에 벽 단열재 부터 시공을 하고, 바닥 단열재를 까시면 되세요.
단열재 표면에 외부용 CRC보드를 접착폼으로 붙이는 방식을 주로 사용합니다.