설계/시공관련 질문

목조주택의 외단열 벽체구성 문의합니다.

1 고르바 2 99 10.27 23:00

 안녕하세요.

 62기 실무자 교육을 통해 협회 자료를 보면서 궁금했던 내용도 많이 해소가 되었고(더 궁금해진 내용도 많지만) 협회의 철학도 조금은 알게 되어서, 건축과 건축에 대한 태도에 대해서 많이 배울 수 있는 시간이었습니다.

 감사합니다.

 질문 게시판이니까 각설하고요. 목조주택 외단열 벽체 구성을 계획하고 있는데, 혹시 놓친 부분이 있는지 궁금합니다. 위치는 제주도입니다.

 

 벽체는 실내부터, 2x6(설비층)-12t WSB(기밀테이핑)-200t EPS(타일부탁 성형)-20t 벽돌타일

 지붕 실내부터, 2x10(설비층)-12t WSB(기밀테이핑)-200t EPS-투습방수지-2X4 통기층-12t OSB-방수시트-알루미늄 징크 마감

 

 이렇게 구성했고, 통기층 2X4는 단열재로부터 30mm 이상 이격후 버그스크린으로 감싼 뒤, 징크로 물끊기 할 생각입니다. 처마 돌출이 없어서 물받이가 통기층과 지붕 위의 물을 다 받아낼 수 있는 위치로 설치하려고 하고요.

 시공상에 가장 어려운 점은 통기층 각재 위에서 240mm 를 정확히 뚫어서 38mm 가운데에 피스를 고정하는 일이 될 것 같습니다...

 

 긴 길 읽어 주셔서 감사합니다.

 

벽체구성.png

Comments

M 관리자 10.27 23:58
안녕하세요.
조금 고민할 부분이 있어서 그려야 해서.. 이 부분은 내일 저녁까지 답변 드리겠습니다.
혹시 월요일 밤까지 답변이 달리지 않으면 제가 잊은 것이니. 리마인드 댓글 부탁드리겠습니다.
1 고르바 10.28 08:16
네 감사합니다!