안녕하세요?
62회 실무자교육 마지막에 질문을 했었어야 했는데, 깜빡하고 질문을 하지 못한 내용입니다.
건축주학교 s3-16의 25:44 경에 나온 내용과 관련해서 궁금증이 생겼습니다.
건축주학교 동영상에서 강의하시는 내용은 첨부하는 그림과 같이 파라펫 상부에 단열재를 붙이고 그 단열재 상부에 금속 두겁을 붙이는 것으로 "추측"됩니다.
질문은 다음과 같습니다(그림이 첨부가 안 되어서 첨부파일로 첨부합니다.)
1. 노란색 단열재를 파라펫 상부에 붙인 후에 금속 두겁을 붙인다는 제 "추측"이 맞는 것인지요? 만약 틀렸다면 어떤 방식인지 궁금합니다.
2. 만약 제 추측이 맞았다면, 다음과 같은 세부 질문이 있습니다.
2.1. 노란색 단열재는 EPS 단열재와 XPS 단열재 중에 어떤 것인지요?
2.2. 노란색 단열재와 파라펫 상부는 어떻게 부착을 하는지요?
2.3. 노란색 단열재 상부와 좌우 측에는 방수 시트 등으로 방수를 해야 하는지요?
2.4. 노란색 단열재에 실리콘을 도포하고 금속 두겁을 붙일 때, 어느 회사의 접착 전용 실리콘을 사용해야 하는지요? 강의에서는 2 ton/m^2의 실리콘이 있다고 하셨는데, 이 정보만으로는 제품을 찾기가 힘들어서요. ㅠㅠ
3. 금속 두겁의 기울기를 5%로 두어야 한다고 하셨는데, 6.5% 정도로 조금 기울기를 올려볼까 생각하고 있습니다. T150 단열재 사서 사선으로 잘라서 쓰기 편하게 하려구요.. 이렇게 기울기를 줘도 괜찮을까요?
감사합니다.
1-1. 기본적인 방법은 아래와 같습니다.
1) 파라펫 위에 XPS단열재
2) 각관하지
3) 내수합판
4) 투습방수지
5) 평이음 두겁설치
자세한 것은 협회에서 제공하는 역전지붕 상세도면 보시면 돠겠습니다. 파라펫쪽도 나오ㅓ있거든요.
-------------------
1. 맞습니다. 단열재를 붙인 후에 두겁을 시공하는 것입니다.
2.1. 노란색 단열재는 EPS 단열재입니다. 미장 마감을 해야 하기 때문입니다.
2.2. 메쉬미장 마감을 한 후에, 고강도 접착 실리콘을 이용합니다.
2.3. 방수 시트는 구조체 표면에 하고, 파라펫의 상부는 약 50mm 정도만 덮습니다.
2.4. 아래 제품 이상이면 괜찮습니다.
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000394
3. 5% 이상 이므로, 6.5% 괜찮습니다.
요새 바빠서 이제서야 답글을 보게 되었습니다.
궁금했던 점이 풀려서, 속이 시원합니다. ^^