설계/시공관련 질문

구옥 바닥 단열 공사 질문

G 주택 관심돌이 3 66 10.24 20:50

구옥이라서 바닥을 전부 철거했는데 

너무 깊어서 석분으로 1차 다지고 

단열재 두겹 쌓기로 결정했습니다 

그런데 바닥 단열을 할때 

기밀 테이프를 사용하지 않고 청테이프를 사용해도 상관없나요 ?

그리고 벽면이 고르지 않다고 하더라도 사이 사이 빈공간은 폼으로 채우고 벽면 끝까지 단열재를 채우는게 맞지 않나요 ?! 

제가 맡긴 업체에서는 벽면 끝까지 채우지 않고 바로 방통 치려고 하는데 이러면 단열의 의미가 없지 않나요 !? 

지식이 없어서 뭐라고 따지지도 못하겠고 답답하네요 ㅜㅠ 

 

 

Comments

M 관리자 10.24 20:55
청테이프까지는 허용될 수 있습니다.
틈새는 모두 폼으로 채우거나 같은 종류의 단열재를 잘라서 끼운 후에 청테이프를 붙여야 합니다.
G 주택 관심돌이 10.24 21:01
업자분은 틈 사이로 레미탈 잘 스며들게 해야된다고 하는데 이 논리가 맞는건가요 ??
단열재와 폼으로 꽉 채워도 레미탈이 아래까지 잘 스며드나요 ?!
M 관리자 10.24 21:07
시간이 조금 있으시면 아래 글을 보시는 것이 가장 좋습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3118

틈새로 레미탈이 잘 스며들게 해야 된다는 것은 잘못된 지식입니다. 청테이프를 하는 이유도 그러지 말라고 하는 것이니까요.

하지만 사용자가 계약 전 이를 요구한 것이 아니라, 계약 후에 그 분들의 경험치에서 벗어나는 주장을 할 경우 경우에 따라서.. 시공 후 일어나는 모든 하자를 사용자에게 떠넘기는 경우가 종종 있습니다.
그러므로 그런 조짐이 보이면 ... 위의 글을 읽어 보시고 제대로 하던가, 온전히 그 분들의 주장을 따르되, 모든 책임을 그 분들이 지도록 하던가 하셔야 합니다.