설계/시공관련 질문

외단열 시공후 방수와 석재시공시 열교차단 앙카에 대한 문의

G 서귀포건축주 6 372 10.11 07:08

안녕하세요

 

제주에서 상가와 주택  2동 공사중인 직영현장입니다

일체타설하지 않고 단열재 외단열로 열교차단화스너 사용하여  후시공한 상태입니다

제주석에 메지를 넣어 석재마감인데요

석재시공 전 현 상태에서 방수를 위한시공이  필요한지 조언구합니다

저희 현장 인근에 일체타설로 시공한 외단열 현장이 있는데요

단열재위에 시멘트미장을 한 것이 보입니다

단열재위에 시멘트미장이 기능적으로 어떠한 효과가 있는지 궁금합니다

 

그리고 석재시공시 필요한 열교차단 앙카를 찾고 있는데요

판석이 아닌 약30kg, 두께는 약300mm의 제주석으로 메지를 넣어 벽에 시공하려고 합니다 (위사진처럼 시공예정인데 저희는 2층이라 층고가 약8미터입니다)

알카 약 500여개 사용예정인데요

열교차단 앙카 (약180mm 길이) 가 필요한데 판매하는 곳  찾기가 어렵습니다 조언 부탁드립니다

 

현장에 소중한 도움 주셔서

늘 감사한 마음입니다

 

환절기에 감기 조심하셔요

서귀포건축주 올림

Comments

M 관리자 10.11 10:19
안녕하세요.
스텐레스스틸 앙카를 사용하시면 무리가 없습니다.

단열재 위에 미장+메쉬+미장을 하는 이유는 단열재의 수축팽창으로 인한 벌어짐/ 균열 등이 생기지 않도록 하는 조치입니다. 즉 단열재 위에 바로 스타코 등의 마감이 들어가는 경우에 해당합니다.

다만 지금 설명해 주신 마감 방식은 조금 애매하기는 하나, 그래도 단열재 표면에 얇은 마감재가 들어가는 것은 아니기에 메쉬미장은 생략될 수 있습니다. 물론 창호 주변이나 폼타이에 대한 수밀 조치가 되어야 하고요.

감사합니다.
G 서귀포건축주 10.11 12:46
네 알겠습니다
현장에 귀한 조언 주셔서 늘 감사한 마음입니다
좋은하루 되셔요

서귀포건축주 옮림
G 서귀포건축주 10.11 13:14
관리자님 궁금한 점이 있습니다
석재앙카는 단열재를 뚫고 콘크리트면까지 깊이 약130mm정도 시공될텐데요
스텐레이스 스틸 앙카는 단열을 깨는 것 아닌지요?
M 관리자 10.12 08:51
철과 스텐레스스틸의 열전도율 차이가 약 3배 정도 나기에 허용범위 내에 들어올 수 있습니다.
G 서귀포건축주 10.13 11:37
아 네 알겠습니다
답변에 감사드립니다

서귀포건축주 올림
M 관리자 10.13 15:43
감사합니다.