설계/시공관련 질문

창호 내벽 방습테이프 문의 드립니다.

1 대청심천재 3 88 10.08 17:21

안녕하세요.

 

시스템 창호 내벽 방습테이프 관련 문의 드립니다.

 

예전에 패시브건축협회 유튜브 방송중에 창호 방수 테이프 관련 내용을 설명해주셨는데...

 

내벽쪽 방습테이프 시공관련하여 혹 3M 8067테이프를 사용해도 좋타고 들었습니다. 

 

시공사측에서 외벽에는 방수기밀테이프를 시공하기로 했는데 내벽을 따로 하지 않는다고 하여 

 

건축주가  SD값이 높은 3M 8067테이프 지급하여 창호 내벽부분에 시공하고자 하는데 괜찮을지 질문드립니다. 감사합니다.

Comments

M 관리자 10.08 22:31
안녕하세요.
사용하셔도 괜찮습니다.
G 060811 10.09 16:52
감사합니다.
M 관리자 10.10 10:21
감사합니다.