설계/시공관련 질문

지하 유도 방수(배수) 관련 문의드립니다.

G 젼젼 6 64 10.02 23:21

 

 

 

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=39643

 

이 글에 이어 지하 철거 후 상황 공유함과 동시에 질문드립니다. ;;


 9월말 폭우가 쏟아지던날 물이 또 들이쳤는데

(비가 내리기 시작하면 두어 시간이 지나면 도면상 왼쪽 선큰쪽에 물이 나오기 시작합니다 )

 

비오던 날 집주변을 관찰하다 졸졸 소리가 나서 찾아보니 

우수관이 지하 외벽에 바로 떨어지는 것을 발견했습니다. 


 

P20241002_150352482_7C4A234F-04A2-4BAC-A55B-9AB3E494C56B (2).jpg

 

 

9월 말에 철거 시작하고 나서  확인된 지하 상황입니다.


 

P20241002_145548616_46C2F5BC-84D7-4791-963F-AE3DE37DE40E (2).jpg

 

즉 우수관에서 물이 바로 아래로 떨어지던 곳에 해당하는 벽에 백화가 있습니다. 

그리고 그쪽 선큰쪽 창호에서 아래와 같은 구멍이 발견됐습니다.  저 선큰에는 토사를 메워 조경이

 되어 있는 상태였습니다.

 

P20241002_145951820_EF7ABA5E-6490-44D8-829A-8F34C2D8654B (2).jpg

 

상황을 도면으로 정리하면 아래와 같습니다. 

 

우수관.jpg

 

 

 선큰 윗 부분은 천막같은것으로 막아둔터라 (틈새는 있지만)  저 구멍으로 물이 들어와 봤자 얼마 안될 것 같습니다.  (그날 내린 강수량이 총 165mm 였는데 선큰 틈 사이의 면적을 대충 계산해서 들이닥친 물과 퍼낸물을 계산해 봤는데  수치적으로 들어온 물이 훨 많았습니다.  물을 펌프로 퍼내면서 양을 대충 계산해 보니 140리터 정도였는데  선큰 상부 노출된 면적으로 들어온 물을 계산해 보면 기껏 40리터 정도입니다. )

 

그래서 제 생각엔 누수의 원인은 우수관이 바로 지하벽으로 떨어지면서 생긴게 아닌가 추정해 봅니다. (다른 벽체에선 백화나 누수의 흔적이 거의 없었습니다. )

 

일단 저 우수관을 연장해서 도로쪽 배수로로 빼기로 했습니다. 그리고 지하 위쪽 땅은 시멘트로 덮기로 했습니다. 참고로 지하 벽면 수직 상부 부분? 은 다 처마가 깊게 드리워져 있어 비가 내릴때 물이 닿지 않는 영역입니다.  ( 9월 말 폭우에도 지하 윗부분 땅은 처마덕에 흙이  다 뽀송했습니다. ) 

 


 

그리고 전체 철거후 드러난 D.A 바닥입니다. (도면상 아랫쪽 D,A )

왼쪽 선큰에도 자연 배수 구멍이 있지만 벽쪽에 아주 작게 붙어있습니다.


P20241001_154446125_5E0B8D54-C3BB-4DE3-B475-39C67D566F22 (2).jpg

 


제 생각엔 저  큰 사각 구멍을 이용해서 내부 배수로를 파서 바깥으로 유도해서 자연배수로를 만들면 좋을것 같은데 (또는 집수정) 좋은 생각일까요?

지금 저런 배수구가 있는 상황이 없는것 보단 훨 나은 것일까요? ;

 

여하튼 창호쪽 구멍, 우수관의 위치 외에는 누수의 흔적은 없습니다. (물론 습이 차오르긴 하지만요.)

 

상황에 대한 공유가 충분한지는 모르겠지만 이상황에서 조언 부탁드립니다.


-비오는날 우수관을 통해 물이 흐르는 동영상을 첨부합니다. -

 


 

Comments

M 관리자 10.02 23:26
안녕하세요.
적어 주신 내용 중에 "큰 사각 구멍을 이용해서 내부 배수로를 파서 바깥으로 유도해서 자연배수로를 만들면"을 제가 잘 이해를 하지 못했습니다.
좀 더 자세히 적어 주시면 감사하겠습니다.
G 젼젼 10.03 01:33
아. 저번 질문드렸을때 선큰에 배수로가 있으면 그쪽으로 유도하라고 하셨길래 제가 이해하기로는  안쪽에서 물길을 만들고 저 바깥쪽 배수구로 뺄려면 창호 아래 바닥을 파서 배수구로 물길을 연결해라는 말로 이해했거든요. 제가 이해한 바가맞을까요?  현재 공사 진행하시는 분께선 선큰이랑 우수관만 막으면 큰 누수 없을 꺼라고 저상태에서 단열제 90t + 경량골조 이중벽에 crc패널로 1차 마감 하자고 하시는데 저는  골조까지 힘들게 철거 했으니 이참에 내부 배수로를 만들어서 바깥 자연배수구로 유도하는게 나을것 같아서  논의중인 상황입니다.
G 젼젼 10.03 09:31
그리고 저 사각 구멍은 건물 기초 아래 땅이라고 합니다. 이런게 자연배수구인거죠?
M 관리자 10.03 10:03
네 맞습니다. 그렇게 하시라 말씀을 드렸었습니다.
단열재를 시공 후 단열재와 단열재의 맞댐선, 단열재와 구조체의 맞댐선에는 기밀테잎을 붙여 주어야 합니다.
G 젼젼 10.03 10:13
넵. 그렇게 시공하겠습니다. 감사합니다!
G 젼젼 10.03 19:02
벽체와 바닥 배수판 시공관련 문의드리고자 합니다.
게시판 글 검색하다가 단열배수판 (ek 단열배수판) 이란 걸 찾았는데 적용대상이 "지하거실층 외" 시공이라고 나오네요. 그러면 단독주택 지하에는 사용 불가능 한 걸까요? 혹 그렇다면 주택 지하에 적용가능한 단열 배수판모델이 있는지 궁금하네요.  시공방식 보니 단열배수판은 셀프 레벨링이 되어서 바닥 평활도에 그닥 영향을 안 받고 구배불량에도 크게 상관이 없다고 하는데, 혹 거실용 단열 배수판을 시공하게 되면 내부 배수로를 따로 파지 않아도 자연배수로 쪽으로 물이 흘러가게 되나요?  ( 공사하시는 분들은 해왔던 방식으로만 공사 하시려고 해서 제가 다른 방법 요청드리려고 하니 애로사항이 많네요;; )  제가 보기엔 사진처럼 시공하면 이중벽 설치도 필요없고 간단해 보이는데 전문가이신 관리자님께서 추천하시는 단열 배수 방법 있으시면 추천 부탁드립니다.