설계/시공관련 질문

중정 우수 배수 관련

G 중정 1 225 09.30 01:59

안녕하세요. 하나 여쭤보려 문의 드립니다. 

 

진행중인 건물(위치 울산, 면적 각층 50평 총 2층 100평)에 중정이 있구요. 4면이 막혀 있어 배수를 위한 장치가 있어야 할 것 같은데요. 

 

아래에 첨부한 중정의 이미지와 같이 기초(두께 700) 부분이 중정 안쪽으로 들어오는 상황입니다.  대지와 도로는 높낮이 차이가 거의 없는 상황이구요. 중정에서 1200*2700부분이 기초가 없이 지반이 노출되는 부분입니다. 아무래도 이 사이즈로는 자연배수가 모자랄 것 같기도 하구요. 혹시 이정도 규모면 자연배수 가능 할까요? 그리고 관경은 얼마가 필요할까요?

 

스크린샷 2024-09-24 102644.png

 

 

원래는 아래의 이미지와 같이 우수받이를 설치한 다음 시 우수관로로 보내려 하는데, 이러면 왠지 시우수관로보다 우수배수관의 높이가 낮아서 역류하지는 않을지 걱정이라서,

 

스크린샷 2024-09-24 103538.png

 


그래서 아래의 이미지와 같이 시공을 하는지에 대한 문의드립니다. 구조에도 배수관을 통과시켜도 되는지 자문을 구해야 하겠지만, 우수배수관을 기초를 관통해서(관통길이 약 3m 추정) 우수관로에 설치하는게 어떨까 해서요. 아니면 중정 우수받이 없이 배관만 연결해서 기초를 관통하고 우수관로 또는 중정 바깥에 위치한 우수받이로 보내는 것도 방법이 될 것 같은데, 잘 모르겠어서요. 

 

혹시 이런 경우가 있었는지 또는 중정의 일반적인 배수방법이나 이런 경우 좋은 대안이 있나 싶어서 문의 드려요.  

 

스크린샷 2024-09-24 104351.png

Comments

M 관리자 09.30 11:01
안녕하세요.
맨 아래에 그려주신 개념도 방식으로 하시는 것이 좋겠습니다.
기초의 두께가 700mm 이므로 우수관 150A 까지 관통하여 빠져 나가는데 무리가 전혀 없습니다.