방통 시 창호프레임 일부 매립에 대한 질문드립니다

G 서귀포건축주 3 100 09.27 05:55

안녕하세요

 

제주 서귀포 직영건축 현장입니다

현장에 유익한 조언 주셔서 많은 도움되고 있습니다

감사합니다

 

주택 방통 시에, 

창호의 프레임 일부(전체60mm중 40mm)가 방통몰탈에 묻히도록 시공하려고 하는데요

프레임이 60mm 중 40mm가  방통몰탈에 묻혀서 결국 20mm만 바닥마감 위로 보이게 됩니다

시공은 말씁주신대로

석분평활도작업60mm -PE 10mm - 비드법2종1호 단열재60mm- 수핀 - 내알칼리성 바닥용매쉬 - 방통몰탈50mm - 바닥마감 10mm 순으로  계획하고 있습니다

현재 주택 바닥이150mm 마감으로 계획되어 있었고 창호프레임을 40mm묻으려고 하니

190mm가 방통에서 시공할 높이가 되었습니다

위와 같이 시공 시에 문제가 있는지 여쭈어 보고 싶습니다  

 

더하여 한가지 더 여쭈어 볼 사항이 있는데요,

1. 석분평활도 60mm+ PE 10mm + 비드법2종1호 단열재100mm = 170mm 이상을 단단하게 고정 할 수 있는 수핀이 있는지, 어디에서 구매하면 되는지 문의드립니다

그리고 수핀시공방법에 대하여도 조언주시면 열심히 해보겠습니다

 

상가동도 바닥을 노출콘크리트로 마감할 계획이어서

창호시공후 100mm를 콘크리트 강도270으로 타설하여 양생 후 마감면으로, 

이 떄에도 창호프레임을 바닥에서 20mm 남겨두고 40mm는 묻힐려고 합니다 

 

시공전에 꼭 여주어보고 해야 할 것 같아서 질문드립니다

 

수고해주심에 미리 감사드립니다

 

서귀포건축주 올림

Comments

G 마틴킴 09.27 07:11
글에 조금 이상한 부분이 있는것 같아 말씀드립니다.
우선 석분 60mm 는 너무 높지않을까 싶습니다. 유튜브 내용에서는 30mm 정도 까지 가능하다고 했던것 같습니다. 그 이상이면 기포콘크리트가 낫다고 합니다.
두번째로는 10mm pe필름은 없습니다... 0.1mm 사용을 권장하고 있습니다.
수핀은 인터넷에서 엑셀수핀 검색해서 사시면 되고 용도는 엑셀파이프가 뜨지 않게 단열재에 고정해주는 역할을 합니다. 엑셀 파이프에 수핀을 촘촘히 박으시면 됩니다.

방통내용은 https://youtu.be/04ASsTWHmw8?si=DUCDd-dmiZu0ZlSQ  4분부터 보시면 될것같습니다.
M 관리자 09.27 12:28
마틴킴님 감사합니다.

---------
덧붙히자면...
석분의 두께에서 권장치는 30mm 이하이고, 그 보다 두꺼울 경우는 최대한 다짐을 한 후에 진행하는 것이 원칙입니다.

--------
창호의 높이가 60mm 라고 하신 것을 보면 슬라이딩 창호인 것 같은데요. 그 경우는 20mm 만 남기고 묻는데 무리가 없습니다. 만약 다른 형식의 창이라면 말씀해 주세요.

창을 묻을 때 주의할 점은.. 나중에 처짐 현상 등이 있을 경우 보수가 꽤 지난한 일이 되기에, 하부 지지 구조 등이 건전한지를 확인 후 작업이 되어야 합니다. 수평/수직도 마찬가지고요.

PE필름은 단열재 상부로 올라가야 합니다. 그리고 수핀은 단열재에 고정이 되는 것이라서, 전체 두께는 상관이 없습니다.

아직 보지 않으셨다면 아래 글이 도움이 되실 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3118
G 서귀포건축주 09.27 16:14
네 알겠습니다
두분 조언 감사드리며 열심히 해보겠습니다!!