안녕하세요 협회에서 많은 배움 얻어가는 한 사람으로서 진심으로 감사드립니다.
xl관 위에 손미장으로 방통 시공 했습니다.
3일 지나서 보니 윗부분이 울툴불퉁해서 평평하지 못하고 가루처럼 시멘트 가루가 일어납니다.
그리고 옆에서 보면 사진처럼 아래쪽이 다 메워지지 못하고 틈새가 많이 생겼을까봐 걱정이 됩니다.
지금 상태가 정상인것인지 아니면 이후 하자가 일어날 여지가 있는지 또 해결방법이 있는지 여쭤봅니다.
바닥이 평평하지 못한 부분에 대해서는 업체에서 제안한 방법은 1.수평몰탈을 치는것 2. 청소하고 갈아내는것입니다.
어떤 방법이 나을까요?
그리고 위에 비닐을 덮고 하루 더 지켜보니 부분적으로 습기가 차는 곳이 있는데 이것은 정상인가요?
답변에 미리 감사드립니다.
표면 사진이 없어서 딱히 답변을 드릴 수 있는 것이 없습니다만...
일반적으로는 수평몰탈과 갈아내는 방법 중에서, 표면 편차가 몇mm 이내라면 갈아내는 방법이 더 유리합니다.
미장한지 얼마 되지 않았기에 습기는 찰 수 있습니다.