철콘 시공관련 몇가지 문의 드립니다.

1 행복한인생 2 246 09.20 12:53

안녕하세요. 다락포함 철콘으로 10평*5층 협소주택 직영건축 예정입니다.

 

4가지 질문을 드립니다.

 

1. 콘크리트 강도를 일반적으로 사용하는 24MPa이 아닌 두배강도에 가까운 40MPa에

슬럼프도 가장 높은 180으로 사용할경우 강도는 높고 코너창의 곰보도 줄일것 같은데

괜찮은 방법일까요? (단가 차이는 잘 알고 있습니다. )

 

2. 40MPa고강도 콘크리트 사용 시 너무 단단해 후속 공정진행시 못이나 드릴, 샌딩 작업이

어렵다든가등 생각지 못한 문제는 어떤게 있을까요? 무조건 고강도면 좋은걸까요?

 

3. 골재 크기를 20미리가 아니라 더 작게 주문하면 골재가 가벼워서 타설시 가라앉는 재료 분리도

덜 될꺼 같은데 어떨가요? 

 

4. 시공사에서 12월에 2층까지 타설하여 천막으로 덮어놓고, 2월에 다시 나머지 3~5층을 타설하는거로

이야기가 되고 있는데 품질상 문제 없을까요?

 

항상 많은 도움 감사합니다.

Comments

G 마틴킴 09.20 13:42
1번은 협회 유튜브의 내용에서는
강도 27, 슬럼프 벽체는 180으로 바닥은 150으로 하는것이 좋다고 얘기했습니다. 물은 타지 않구요.
M 관리자 09.21 00:27
마틴킴님 감사합니다.

------------
1,2. 강도는 말씀하신 곰보 등과는 무관합니다. 그러므로 구조계산 결과를 따르시면 되세요. 슬럼프는 좋습니다.
위의 댓글에서 바닥을 150 으로 하시라 말씀드린 것은.. 그나마 조금이라도 비용을 줄이는 요령이라 그렇습니다. 비용을 알고 계시면 모두 180 으로 통일해도 됩니다. 다만 계단이나 경사지붕은 슬럼프를 그렇게 높게 할 수 없습니다.

3. 유의미한 차이는 없습니다. 그 보다는 바이브레이타를 규정에 맞게 사용해 주는 것이 더 나은 결과를 보장 받을 수 있습니다.

4. 이음용 철근을 비닐로 잘 감싸 놓아야 하며, 봄에 타설할 때 이어치기가 만나는 면은 청소를 제법 잘해 주어야 합니다. 너머지는 천막을 잘 덮는 것에 달려 있습니다.