설계/시공관련 질문

화장실 벽체 질의

G 푸른새 11 332 09.10 16:47

안녕하세요. 

협회로부터 많은 도움을 받고 있는 입장에서 감사하단 말씀 먼저 드립니다. 

리모델링 중인 주택 화장실 바닥과 벽체의 구성, 방수에 대해 질문드리고 싶습니다. 

일단 이중배수는 미처 적용 못했습니다.

일반인이 이중배수나 방수에 대한 부분을 현장에 계신 분들에게 먼저 언급하고 적용하는것에는 큰 한계가 있어 하고싶어도 포기했습니다. 그저 서로 얼굴 붉히지 않고 진행하는것 만으로도 다행이겠구나 하고 생각했습니다. 

그래서 이중배수의 필요성에 대해 여러번 말씀해주신걸 알면서도 이중배수가 적용안된 화장실에 대한 질문을 드리게 되어 죄송합니다. 

그래도 조금이라도 나은 상황을 만들고 싶어서요. 

 

현재 상태는 

벽돌식 주택이고 흙바닥 위(배수관은 아래 깔려있습니다)에 10T정도 거친 미장을 해놓았습니다. 철거 후 벽돌벽이 노출되어 있는 상태입니다. 세면대에 젠다이 적용하고 조적벽을 세워 샤워장을 만들 예정입니다. 

 

1. 바닥 구성에 대한 질문입니다. 

미장-압출법 보온재 30T-엑셀배관 - 방통 - wpm003방수-사모래-타일마감으로 해도 괜찮을까요?

 

2. 벽체 구성에 대한 질문입니다.

벽돌벽 앞쪽에 바로 목상작업 후 연질폼 50T - 전방수석고보드 붙이기- 타일을 붙이기 위한 미장을 하려고 합니다. 이 작업은 바닥 방통 이후 들어갈 예정입니다.화장실에 목재가 들어가도 괜찮은지, 또 이 벽체구성이 괜찮은지가 궁금합니다.

 

3. 벽체를 위의 구성으로 할 경우 거울장 또는 유리문을 달기 위해서는 내수합판 작업을 추가로 해야할까요?

 

4. 조적벽을 건식벽체로 대체하고 싶습니다.  

가능하다면 조적벽과 건식벽체 중에 어느것이 장기적으로 유리한지 궁금합니다.(내구성 포함)

 

5. 건식벽체를 시공할 경우의 구성과 방수에 대한 질문입니다. 

30T 아연각관으로 틀을 만든 후 벽과 바닥에 고정 - 위에 crc보드 또는 전방수석고보드 0.9T 붙이기 - 필요하다면 타일을 붙이기 위한 미장마감 - 보드 아래쪽에 방수부직포를 대고 바닥과 함께 wpm003으로 방수 작업 할 예정입니다.

이 구성이 괜찮은가요? 다른 방법 또는 추가할 내용이 있다면 알려주세요. 

 

5. 방수는 위의 모든 공사가 끝난 후 사모래 전에 wpm003으로 허리높이까지 하면 될까요?

 

화장실 하나 고치는데에도 너무나 신경쓸 것이 많아 두서없이 질문하다보니 읽다가 헷갈리실까봐 걱정되네요. 

신축만큼 리모델링도 신경쓸게 많다는걸 요즘 배우고 있습니다. 그럴때마다 협회에 올려진 글들 읽으며 도움 많이 받고 있습니다. 늘 감사드립니다. 




 

Comments

M 관리자 09.10 17:36
안녕하세요.
1. 괜찮습니다.
2,3. 목재가 들어가도 괜찮습니다. 다만 내수합판은 필요하며, 타일을 위한 미장 보다는.. 전방수석고보드 표면에 방수층을 먼저 형성해야 합니다. (조인트 방수부직포 작업 필요)

4. 조적벽과 건식벽 그 이름 자체에는 의미가 없습니다. 그저 구성과 시공의 건전성에 달려 있습니다.

5. 위의 방수층 형성과 내용은 같습니다. 바닥에서 1.8미터 높이까지 방수층을 형성하고 타일을 접착해야 합니다.
G 푸른새 09.10 18:48
덕분에 잘 시공할 수 있겠습니다. 항상 감사드립니다.
M 관리자 09.10 20:09
감사합니다.
G 푸른새 09.11 12:44
관리자님 추가질문이 있습니다
내수합판이 전방수석고보드 위로 시공되는건가요?
순서 벽-단열-목상-전방수석고보드-내수합판
M 관리자 09.11 12:51
아닙니다. 내수합판이 먼저 입니다.
G 푸른새 09.11 13:10
감사합니다!
또 질문드리러 와야할수도 있겠지만 매번 감사드립니다!
M 관리자 09.11 14:12
감사합니다.
G 푸른새 09.19 17:31
안녕하세요 관리자님. 추석연휴는 잘 보내셨는지요.
다시 한번 알려주신 내용 시공 들어가기 전에 확인하고 싶어서 질문드립니다.
1.내수합판이 필요한 이유는 무엇인가요?

2.조적 젠다이를 시공하려면
내벽-목상-우레탄폼-내수합판-전방수석고보드 이렇게 벽을 세울 경우 어느위치에 시공해야 할까요?

3.제가 이해한 화장실의 구성은
수직수평이 맞는 벽을 세우고 방수를 꼼꼼하게 한 후 조적벽이나 수도관을 설치한다. 이게 맞을까요?
방수를 해놓으면 이후 작업자분들이 방수를 깨트려놔서 순서를 어찌해야 하나 걱정입니다.

벽체구성,조적벽,방수까지 하려니 순서가 자꾸 헷갈리네요 ㅠ.ㅠ
M 관리자 09.20 18:04
1. 강도 때문입니다. 석고보드면은 나중에 무언가 걸기도 어렵고, 사소한 충격에도 타일이 탈락될 수 있기에 그렇습니다.

2. 조적표면에 방수를 할 것인가, 아니면 방수를 다 하고 조적을 세울 것인가에 달려 있습니다.
원칙상 조적 후 방수를 하는 것을 권해 드리고 있지만, 우리나라 공사 특유의 거칠음 때문에 조적 면에 방수를 하기가 현실적으로 거의 불가능합니다. (미장을 한번 제대로 해야 하기에 그렇습니다.)
그러므로 예측컨데 석고보드를 세우고 방수까지 한 다음 조적을 쌓아야 할 것으로 보입니다.

3. 방수가 훼손될 수도 있으나, 그 때마다 보수를 해야 합니다. 어쩔 수 없습니다.
그리고 수지계도막방수(아쿠아디펜스 또는 WPM003)를 할 경우 작업자의 신발에 덧신(병원에서 사용하는 부직포로 만들어진 덧신)을 씌우고 화장실에 들어가도록 하는 것이 좋습니다.
G 푸른새 09.23 12:52
답변 주셔서 정말로 감사드립니다.
M 관리자 09.23 19:08
감사합니다.