설계/시공관련 질문

이렇게 집을 지어도 될까요? 혼자서 그린 단면도 첨부

G 안드레 11 597 08.21 21:16


안녕하세요. 이곳 회원분들의 자문을 얻고자 글을 씁니다.

 제가 짓고자 하는 건물을 사진과 함께 설명드립니다.

 

1. 기초위에 내력벽은 8인치 콘크리트 블록조적

(철근 삽입과 몰탈 사춤을 하는 reinforce concrete block 방식)

 

다만... 대한민국에서 이렇게 건축하는 것을 본적은 없습니다.

이렇게 하고자 하는 이유는 셀프로 한다면 건축비 절감이 될것 같아서입니다.

 

 

2. 기초 안쪽으로 내력벽 만드는 이유는 블록 조적 안정성을 높이기 위함입니다.

외벽 빗물 유입을 방지 하고자, 처마를 외벽마감재 보다 더 바깥쪽으로 만들어

외벽 빗물 유입을 애초에 차단하고자 합니다.

 

 

3. 기초 상부, 하부는 압출법과 비드법 단열재 혼용

 

 

4.외벽마감은 스플릿 블럭 조적입니다.

 

 

완성된다면 마지막 사진같은 단순 박공형태의 건축물이 될것입니다.

여러분이 보시기에 이 건축물이 준수한 단열 성능과 내구성이 나올지 의견을 구합니다.

저도 문외한 초보라서 이곳 회원분들의 지혜를 나눔 받고 싶습니다.

 

단면도.jpg

 

reinforce concrete block.png

 

KakaoTalk_20240821_210220058.jpg

 

Comments

1 정남희 08.21 22:35
안녕하세요. 저는 전문가는 아니고, 비전공자로서 관심을 가지고 공부하는 중에 있습니다. 본인이 직접 시공에 참여하시는 직영 공사를 생각하고 계신 것으로 이해해도 되겠습니까? 직접 지으시겠다면, 공정을 최대한 단순하게 가져가면서 품수를 줄이는 방향으로 생각하시는 것이 좋을 수도 있습니다. 위의 방식으로 진행할 경우, 거푸집 임대료와 관련 인건비는 절감이 되겠지만, 저렇게 작업을 하는 것도 보통 일은 아닐 것 같습니다. ALC 블럭 쪽으로 검토해보시는 것이 어떨까 싶습니다. ALC 블럭으로 조적을 하시고, 코너와 접합부 철근 보강을 하시고, 지붕은 목구조로 마무리하시는 것이 좋지 않을까 싶은데, 순디네 집짓기(유튜브)를 보시면 아시겠지만, 몸빵(?)은 매우 힘듭니다.  어떤 구조든 좋은 현장소장님 한 분(혹은 골조팀)을 모시고, 작업을 진행하시는 것이 바람직하다고 생각합니다. 도움이 되시면 좋겠습니다.
G 안드레 08.21 22:53
정남희님 답글 주셔서 감사합니다.
최대한 직영공사를 생각하고 있습니다.

최대한 단순하게 하자없는 내구성 좋은집이 목표입니다
G 할베틱 08.22 09:18
지켜야할 법들이 많아져서,, 건물을 짓는 목적이 창고냐 주택이냐에 따라 또 해당법과 지침이 달라집니다. 근데 일단은 저형태는 내진 성능이 과연 충족 될까 싶네요..
G 동네 형 08.22 10:32
저도 여쭤봤는데 내진 때문에 안된대요. 소규모 일정 이하는 내진 법규가 적용되지 않았었는데 지금은 모르겠네요. 저도 처음에 가장 효율적이라 생각해서 여쭤봤었고, 내진을 위해 뭔가 더 하려면 차라리 빔이나 경량철골이 낫다는 판단이었구요.
빔이 제일 나은 거같고, 아님 경량철골을 목재 구조처럼 사용량을 늘리던지요. 몇 년동안 유튜브등을 보면서 현재 나름 결론지은건, 직접 건축한다는 전제하에 경량철골, 스틸, 빔 구조로 뼈대. 외부에 동화합판wsb , 기밀테잎 작업, 거기에 단열재 부착, 외장마감. 내부 합판 마감 입니다.
G 동네 형 08.22 12:14
블럭은 포기하세요.. 유투브 피코네에 질문했었구요. 예전 미군 부대에서 건축 알바할 때 숙소 건물이 블럭으루 벽 만들고 외부는 eps 부착에 드라이비트. 내부는 투바이포, 또는 찬넬로 벽에 고정 그리고 그라스울 부착에 석고보드 1p 마감이었어요.  당시 블럭 쌓을 때 하루에 3단인가 2단인가.. 그정도만 쌓고 블럭 구멍에 철근 넣고 몰탈 채우고 그랬었습니다. 10년이 지나도 블럭에 금하나 안간단다고 그랬었어요. 지붕은 목조로 하고 콜드루프였습니다. 천장 석고보드 치고 그 위에 그라스울 덮었습니다. 벌써 30년이 다 되어가네요. 블럭으로 어떻게 철근콘크리트와 같은 내진성능을 만들 수 있을까? 기초 철근이 블럭과 연결되어야 하고 종으로 블럭 한 줄씯 철근 해도 강성이 안 나올텐데.. 결국은 빔으로 보강해야 한다는 결론...
M 관리자 08.22 15:32
동네형님의 답변에서 크게 벗어나지 않는데요..

현행법을 따른 다면 블럭식 구조는 적용이 어렵습니다. 또한 비용이 더 낮아지리라는 보장도 없어 보이고요.

현 시점에서 가장 저렴한 공법은...
냉간압연경량스터드 + 가장 저렴한 민자 샌드위치판넬 + 통기층 + 사이딩 마감 입니다.

다만 여기서 구조체를 빔구조로 할 수는 있는데.. 빔구조도 마감을 위해서는 중간에 각파이프가 많이 들어가야 하는데.. 이 것이 현장 용접이기에... 이 보다는 구조적으로 지속가능성이 높은 냉간압연경량스터드가 더 낫지 않을까 하는게 저희의 생각입니다.
G 안드레 08.22 17:31
답변주신 모든 분들 감사합니다.

내진설계로 인해 단순조적 방식은 불가할것 같고
보강블럭조 방식은 가능할지도 모르겠습니다.

유투브 보니 보강블럭구조 집을 북미지역에서 많이들 짓고 있는것 같습니다. 거리상 레미콘 트럭을 쓰기가 힘들어서 아닐까 생각합니다.
M 관리자 08.22 17:38
보강 블럭조가 내진 성능을 갖추려면, 비용적 이득이 거의 없어질 수도 있습니다.
다만 저 역시 오래전의 경험이라서.. 이 부분은 건축사와 함께 풀어가셔야 할 것 같습니다.
G 안드레 08.22 18:48
유튜브 이현욱 건축사님 말에 의하면 2층부터 내진설계 대상이라 지금도 단층주택 보강블럭 방식은 준공 가능하다고 말씀은 하시네요.

개인적으로 패시브하우스에 많은 관심을 가지고 있습니다. 다만 경량목구조 방식의 패시브 하우스보단 다른 방법으로 만들어보고 싶습니다.

많은 의견과 답글 정말 감사합니다.
M 관리자 08.22 23:33
단독주택은 층수에 상관없이 내진설계의무대상입니다. (건축법 시행령제32조 2항)
그 건축사가 누군지 모르겠으나, 잘못 알고 계신 듯 합니다.
1 정남희 08.23 10:48
ALC 블럭조도 지름 10cm 이상의 철콘 기둥에 보를 설치해야 하니 비용적인 측면에서는 1인 인건비 말고는 줄일 수 있는 것이 없겠네요. 저도 생각이 짧았습니다. 한편으로는 창작의 자유(건축의 자유)가 법적으로 많이 제약된다는 느낌을 가지게 되기도 합니다. 건축설계를 공부하다가 최근에 저는 토끼집을 디자인하고 있습니다. 창작의 자유 영역에 주택은 안 되겠지만, 토끼집은 되겠지요. 홀로 무엇인가를 하시고자 하시면, 나무를 다루는 것이 제일 쉬울 것 같습니다. 작은 것부터 시작해보세요.