설계/시공관련 질문

알루미늄 시스템창호

G 이동열 2 174 08.18 22:01

화면 캡처 2024-08-18 215853.png

 

화면 캡처 2024-08-18 215838.png

Comments

G 이동열 08.18 22:05
질문내용을 올려야 되는데 사진만 첨부되었네요. 위 창호를 시공하였는데 도어를 작동시마다 유리창과 수평바가  흔들려서 수직수평 보강바를 추가로 설치하였는데도 흔들림이 감지됩니다. 유리는 그럴수 있다 하더라도 수평바까지 진동이 오는데 아직 방통전인데 유리하중이 너무크고 수직바가 적어서 그런건지 아니면 창호 설계가 잘못된건지  알수가 없는데 어느정도까지 허용해야 되는걸가요?
M 관리자 08.19 23:55
두가지 방향에서 접근을 해야 하는데요.

1. 창호의 형태가 좋다고 보기는 어렵습니다. 이처럼 수평바와 수직바가 모두 끊어져 있을 경우, 어떻게든 흔들림이 생길 수 밖에 없습니다.

2. 개인적으로는 가운데 수직바를 바닥까지 내려 오도록 수정을 권해 드리고 싶으나, 전혀 여의치 않다면..  왼쪽 문 오른쪽의 수직바와 중간 아래의 수평바 안에 들어 있는 보강철물을 지금보다 훨씬 두꺼운 철판을 접어서 설치를 해야 그나마 해결이 될 확률이 높습니다.