RC 박공지붕 통기층 문의

1 단독설계중 2 100 08.08 23:04

안녕하세요. 현재 외단열 부착작업중입니다. 주황색이 단열재입니다. 

지붕은 합판에 시트방수까지 마무리 되어있고 벽체 EPS 외단열이 붙어올라오고 있습니다.

벽체 작업끝난후 징크작업이 될 것 같은데요. 

그런데 작업자분께서 벽체EPS를 지붕 합판 끝까지 붙이고 폼까지 쏴서 밀봉을 하셨어요. 뭐 중간중간 작은 빈틈이 있긴 하겠지만....

 

안쪽에 통기될 공간은 있는데 지붕 끝선을 밀봉해버리면 흡기가 안되서 용마루로 배기가 안되지 않을까 싶은데요. 

이렇게 시공해도 큰 문제는 안생길까요?

통기층문의.jpg

Comments

G 마틴킴 08.08 23:36
아래 링크 협회 유튜브 58분 45초에서 경사도에 따라 내부 통기층의 높이가 40-50mm 라고 하네요.
https://www.youtube.com/live/XVrC3bhvaEc?si=9Ye8KRUzKBBexBQC
또 다른 편에서 (정확히 어느편인지 몰라서 링크는 못겁니다.) 공기가 들어가는 곳은 30mm 정도 이상이면 문제가 없을거라고 하셨던 기억이 납니다.
M 관리자 08.09 08:53
마팀킴님 감사합니다.

--------