설계/시공관련 질문

옥상 물매 몰탈 시공

G 하늘 5 122 08.07 11:51

안녕하세요?

지은지 25년된 주차장 옥상 입니다.

크기는 5M X 5M 입니다.

20210403_123236.jpg

애초 시공 시 물매가 제대로 잡히지 않아 옥상 일부분에 물고임이 있었고,

 시간이 경과함에 따라 해당부위 콘크리트의 마모(?)가 심해 골재가 노출 되었습니다.

다행히 철근 노출 및 누수는 없습니다.

마침 이웃이 공사중이라 방통 몰탈 시공 시 몰탈로 옥상 물매를 잡으려 합니다.

 

현재 생각하는 시공 방법으로는 

- 사면 파라펫 부위 10MM 스치로폴 부착(몰탈 두께만큼의 높이, 추후 실리콘)

- 바탕면 청소 및 몰다인 시공

- 몰탈 시공(30MM~80MM) 및 물매 잡기 입니다.

 

공사하시는 분은 메탈라스를 넣으면 물매를 잡을 수 없다 하는데 추후 균열이 걱정됩니다.

균열을 최소화 할 수 있는 방안이 있을까요?

 


 


Comments

M 관리자 08.07 13:55
안녕하세요.

적어 주신 내용 중에
"사면 파라펫 부위 10MM 스치로폴 부착" 이 어떤 작업을 의미하는지 잘 이해를 하지 못했습니다. 또는 이 것을 왜 하시려는지도 이해를 못했습니다.
G 하늘 08.07 17:54
완충 역할을 기대했습니다.
의미 없을까요?
M 관리자 08.07 23:26
아닙니다. 의미있습니다.
그저 제가 잘 이해를 하지 못한 탓입니다.

-----------
아마도 물매를 잡기 어렵다기 보다는.. 소량의 메탈라스(메쉬철망)을 따로 구입하기가 어렵거나, 거기까지 신경쓰고 싶지 않다라는 표현을 에둘러 한 것이 아닐까 싶습니다.
면적에 맞는 양을 미리 구입해 놓으시면 될 것 같습니다.
G 하늘 08.08 10:49
고맙습니다.
M 관리자 08.08 16:25
감사합니다.