설계/시공관련 질문

철콘 건물의 외장재로 벽돌타일의 적정성에 대하여 질문드립니다.

G 하리보 5 143 08.06 21:06

안녕하세요. 항상 피코네에서 좋은 정보 얻고 있는 사람입니다. 꾸벅.

 

현재 4층짜리 RC 상가주택을 건축 중에 있으며 다음 주 단열재 후부착이 완료된 뒤 벽돌타일을 압착할 예정입니다.

 

시공사에서 소개해준 벽돌타일(대부분 콘크리트계)가 맘에 들지 않아 전국 방방곡곡을 돌아다니며 제가 생각한 조건에 맞는 제품을 지급자재로 구매했습니다만, 저의 선택에 확신이 들지 않아 질문 드려봅니다.

 

1. 시공법

 - 일단 시공법은 150mm 비드법 2종에 부착하며 단열재 - 미장 - 메쉬 - 미장 - 화스너(총 쏘는 것이 아닌 드릴로 박는 것) - 미장 (시공사에서 회스너를 미장 위에 박은 뒤 마지막으로 덧미장을 한다고 하는군요) 과 같습니다. 어제 찍은 사진입니다만, 처음엔 바탕 미장을 하지 않고 메쉬 후 미장을 했다고 생각하여 이의를 제기했으나 원래 미장 연결부분은 메쉬를 남겨두기 때문에 저런 것이고 기본적으로 (미장-메시-미장-화스너-미장) 시공을 한다고 합니다. 시공사의 방법은 타당할런지요?

 

KakaoTalk_20240806_204814503.jpg KakaoTalk_20240806_204814503_01.jpg

 

 

2. 벽돌타일 종류

 - 제가 선택한 제품은 성X세라믹 이라는 곳에서 구매한 브릭코 슬림이라는 제품입니다. 시험성적서는 다음과 같으나 벽돌타일에 대한 성적서가 아닌 같은 라인의 벽돌에 대한 성적서라고 생각합니다. 벽돌의 성적서와 벽돌타일의 성적서 내용을 동일하다고 봐도 될까요? 만약 그렇다면 현재 흡수율은 시료 5개가 3.1~4.4% 까지 나오는데 괜찮다고 봐도 되는지 여쭤보고자 합니다. 해당 벽돌에 대한 링크도 첨부합니다.

http://www.bricko.co.kr/bbs/board.php?bo_table=product_01&wr_id=46

 

Capture.PNG

 

 

3. 벽돌타일 모양과 접착제

 - 위 제품의 모양은 다음과 같습니다. 피코네의 자료를 토대로 붙임면에 요철이 있으며 크기는 290*65*15T 이고 1,200도 이상에 구운 점토로 된 타일을 선택하였습니다. (카탈로그에 따르면 그렇습니다) 여기에 시공사는 압착시멘트로 부착을 한다고 하는데 정상적인 시공법을 따른다면 문제가 없는 스펙일까요?

 

KakaoTalk_20240806_204714357.jpg KakaoTalk_20240806_204714357_01.jpg

 

한번에 여러 질문을 드려 죄송합니다. 외장재 부착을 앞두고 고민이 많아지는 시기입니다. 무사히 완공만 할 수 있다면 좋겠습니다 이제..^^; 답변에 미리 감사드립니다.

Comments

M 관리자 08.07 09:54
안녕하세요.

1. 연결부위에 메쉬를 남겨 두는 것은 올바른 방법입니다. 다만 그럼에도 불구하고 첫번째 미장이 되었는지는 확인할 필요가 있습니다.

2. 흡수율이 너무 낮아서 오히려 의심이 되기는 하나, 올려 주신 제품 사진으로 볼 때 괜찮습니다. 사용하셔도 되세요.

3. 층수가 좀 되어서 압착시멘트 보다는 전용 타일본드를 사용하는 것이 좋겠습니다. 다소 비용이 올라 가겠지만, 지금 단열재 미장마감의 표면도 그리 좋은 편이 아니기에 더 그렇습니다.
쌍곰의 퍼펙트픽스 또는 아덱스 x18 을 사용하시면 무리가 없습니다.
G 하리보 08.07 10:20
답변 감사드립니다. 시공사가 정한압착시멘트를 사용하고 시공팀에서 보장한다고 하여 아덱스를 요청하기가 쉽지 않네요. 결국 그 비용을 제가 부담해야하고, 되려 아덱스를 이용해서 붙여본적이 많지 않다하니.... 이론적으로 아덱스가 맞아도 그걸 잘 못한다고 하는 시공팀에게 아덱스를 강요하는게 더 불안한 딜레마입니다. 조율해서 해결방법을 찾아보겠습니다. 감사합니다.
M 관리자 08.07 11:03
책임을 지는 사람이 보장을 하니, 그대로 하셔도 무방합니다만, 보장이래봐야 2년이므로, 이를 계약서에 더 긴 기간으로 늘리거나, 건축주가 비용을 내서라도 변경하시길 권해 드립니다.

다만 어떤 것을 사용하든 .. 접착을 할 때, 아래 사진처럼 요철쇠흙손으로 면을 만들어야 합니다. 표준시방서의 내용이기도 합니다.
이유는 아래에 정리되어 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=68919
G 하리보 08.07 12:05
네 관리자님 감사합니다. 관철시키겠습니다 ^^
M 관리자 08.07 13:56
감사합니다.