설계/시공관련 질문

기계설비기술기준 외기 루버 설계 질의

1 쿠키 4 74 08.05 10:00

기계설비기술기준 관련하여 외기 루버 질문드립니다.

 

기술기준에서는 외기루버 전면풍속 2m/s 이하 배기 루퍼 전면풍속 2.5m/s 이하를 적용 하라고 되어있는데 

 

외기루버와 배기루버의 풍속의 차이를 두는 이유를 알고싶습니다

Comments

M 관리자 08.05 20:12
그 이상의 속도는 외부 빗물이 덕트로 유입될 수 있기에 그렇습니다.
1 쿠키 08.06 11:48
답변 감사합니다
G 과객 08.06 11:57
덧붙이면 다음의 이유로도 풍속의 차이를 두는 것이 아닐까 판단됩니다.

1. 배기구의 유속은 소음 등을 고려하여 5m/s가 적정한 것으로 판단됨.

2. 일반적으로 유체이송기계(펌프, 송풍기)는 내부손실, 공동현상, 경제성 등을 고려하여 흡입구
  유속을 토출구 유속의 80% 정도로 한다. 외기구 유속은 배기구 유속 5m/s의 80% 4m/s가 됨.

3. 루버의 유효면적비는 50% 정도이므로 배기루버 유속은 5m/s x 0.5=2.5m/s, 외기도입루버의
  유속은 2m/s가 적정하다고 사료됨.
1 쿠키 08.06 13:02
과객님도 답변 감사합니다