기계설비기술기준 관련하여 외기 루버 질문드립니다.
기술기준에서는 외기루버 전면풍속 2m/s 이하 배기 루퍼 전면풍속 2.5m/s 이하를 적용 하라고 되어있는데
외기루버와 배기루버의 풍속의 차이를 두는 이유를 알고싶습니다
1. 배기구의 유속은 소음 등을 고려하여 5m/s가 적정한 것으로 판단됨.
2. 일반적으로 유체이송기계(펌프, 송풍기)는 내부손실, 공동현상, 경제성 등을 고려하여 흡입구
유속을 토출구 유속의 80% 정도로 한다. 외기구 유속은 배기구 유속 5m/s의 80% 4m/s가 됨.
3. 루버의 유효면적비는 50% 정도이므로 배기루버 유속은 5m/s x 0.5=2.5m/s, 외기도입루버의
유속은 2m/s가 적정하다고 사료됨.