설계/시공관련 질문

각관을 이용한 천장 구성 질문

G 옥수수 4 119 08.04 20:45

안녕하세요.

항상 협회의 귀중한 자료에서 큰 도움을 받고 있습니다. 늘 감사드립니다.

 

현재 조적조에 슬라브 옥상으로 지어진 단층 시골집 리모델링 중입니다.

옛날 집이라 원래 화장실 위에 다락이 있었습니다.

그런데 화장실 높이가 180cm 정도로 매우 낮아서 다락을 철거했습니다.

문제는 이 다락이... 위로는 옥탑방과 연결되어 있었다는 점인데요.

따라서 다락 위쪽에는 콘크리트 슬라브가 없습니다.

때문에 화장실 천장을 다시 만들어야 합니다.

 

욕실 면적은 약 2300x2600mm입니다.

 

제가 생각한 방법은 이렇습니다.

(용접을 할 수 없어 각관용 조인트를 사용합니다.)

1) 100x100 아연도 각관을 화장실 네 모퉁이에 고정합니다.

2) 4개의 기둥을 다시 100x100 각관으로 연결하여 사각형을 만듭니다.

3) 사각형 바로 아래에 세로 방향으로 100x100 각관을 약 70cm 간격으로 고정합니다.

4) 그 위에 가로 방향으로 100x50 각관을 세워서 약 30cm 간격으로 설치합니다.

5) 위에 T&G 합판을 올리고 피스로 고정합니다.

6) 화장실 내부 마감을 합니다.

 

구조는 아래 그림과 같습니다.

 

{CCADB7FB-23B2-4E4D-801E-F58883F7CB53}.png.jpg

 

 

예상되는 평소 하중은 300kg 미만이고, 가끔 사람이 올라가면 최대 500kg까지도 버텨야 합니다.

용접 대신 조인트를 사용하여 상기와 같은 계획이 현실적으로 실행 가능할까요?

화장실 습기로 인한 문제나 타일 마감과 관련된 문제는 없을까요?

 

패시브 건축과 무관한 질문이라 죄송합니다.

Comments

M 관리자 08.05 14:52
안녕하세요.

올려 주신 그림처럼 보다는.. 아래와 같이 하시는 것이 더 합리적인 방법입니다.
이유는 아래에 붙는 각파이프가 집중하중을 받는 부위이기에, 연결하는 방식에 따라서 문제가 생길 수 있기 때문입니다.

그러므로 가능하실 지 감은 없으나, 지금 모양 그대로 하시고, 아래쪽의 100x100 각파이프를 생략하시는 것이 좋겠습니다.

각파이프는 두께 2.3mm 를 사용한다는 가정하에 최대 처짐은 약 2.3 mm 라서, 허용 범위 내에 있습니다.
G 옥수수 08.05 15:42
관리자 님, 감사합니다! 그러면 생각한 구조대로 하되 아래의 세로 방향 각관은 생략하겠습니다. 추가로 궁금한 점이 2가지 있습니다.

1. 각관을 2.3mm보다 두꺼운 것을 사용하면 안정성이 유의미하게 높아지나요? 아니면 굳이 그럴 필요까진 없을까요?
2. 상단의 가로 방향 각관에 100x50 대신 100x100을 써도 무방할까요? 특별한 이유는 없고 가급적 모든 자재의 사이즈가 동일한 편이 좋을 것 같아서 여쭤봅니다.

다시 한 번 상세한 답변 감사드립니다.
M 관리자 08.05 21:28
1. 굳이 그럴 필요는 없지만, 처짐의 양을 조금 더 줄일 수는 있습니다.
3. 그러셔도 괜찮으며, 그럴 경우 숫자를 5개로 줄이셔도 되세요.
G 옥수수 08.06 00:15
답변 정말 감사드립니다!