설계/시공관련 질문

썬룸 지붕 강화유리 8T 안전성

1 브랜든 1 126 07.29 21:54

안녕하세요.

패시브협회의 도움으로 이제 공사 막바지에 접어들었습니다. 항상 감사드립니다!

 

현재 저희는 썬룸을 아연각관 100*100, 100*50 으로 기둥 각도 5도 정도로 구조를 만들었습니다. 지붕은 8mm 두께의 강화유리로 총 10장의 유리를 올리려고 합니다.

 

각 유리판의 크기는 약 1600mm x 1022mm로, 이 사이즈의 유리 10장을 올릴 계획입니다. 그러나 썬룸을 처음 만들어보는 것이라 이 사이즈가 문제가 될지 고려하지 않고 설계되었습니다.

각 유리가 지지되는 네 면이 각관에 의해 지지되지만, 여유 공간이 많지 않은 상황입니다. 이 정도 사이즈의 8mm 두께 강화유리가 충분히 안전한지 궁금합니다.

 

유리 제조업체와 샷시 및 썬룸 전문업체에 문의한 결과, 충분히 안전하다는 의견과 추가 지지가 필요하다는 의견이 엇갈리고 있어 결정을 내리기 어려운 상황입니다. 이에 패시브협회의 전문적인 도움을 요청 드립니다.

 

현재의 유리 사이즈가 안전하지 않다면, 최대한 안전성을 확보할 수 있는 유리 사이즈가 어느 정도인지 조언 부탁드립니다.

감사합니다.

 

 

Comments

M 관리자 07.30 10:01
안녕하세요.

둘 중에 하나를 선택하셔야 합니다.

가. 강화유리는 어떤 경우에도 깨질 확률이 존재합니다. 즉 유리 크기가 줄어든다고 해서 그 확률이 낮아질 뿐이지 해소를 할 수는 없습니다. 다만 강화유리의 특성상 매우 작은 크기로 파괴가 되어 떨어지게 되므로, 파손이 된다고 하더라도 그 피해의 정도는 미비합니다.
그러므로 지금의 크기를 유지하되, 만에 하나 파손이 된다면 그 유리만 교체를 하는 방법이 있습니다.

나. 파손의 확률을 없애려면 강화+접합유리여야 합니다. 다만 비용이 올라가게 되므로, 유리 제조사에 견적을 한번 받아 보시고 결정을 하시는 것이 좋겠습니다.