안녕하세요 협회가 있어 집짓기에 대하여 크고작은 많은 장벽들을 허물게되어
일을 실행할 수 있게 되었습니다. 감사드립니다.
현재 건축 설계를 진행하고 있습니다.
더 나은 단열을 위해 직사각형의 집으로 설계를 하였고
마지막으로 보일러실의 위치와 크기의 결정을 앞두고 있습니다.
보일러실과 관련된 협회의 글들을 통해
최소크기는 1000x1500으로 이해하였고
가스보일러의 경우 보일러실을 단열층 안으로 들여 설치해도 문제가 없다는 이야기로 이해했으며,
외부에 설치시 좀더 낫다라는 내용도 보게되었습니다.
여기서 궁금증은 가스보일러의경우 급배기통이 달리게되는데 그 부분이 단열층을 뚫는것은 문제가되지않는지,
그리고 보일러실을 외부에 설치했을 때에는 보일러배관이 실내로 들어와야 하는데 거기서 문제가 생기지는 않는지 궁금합니다.
보일러실이 "외부"라고는 해도, 최소한의 단열 조치는 해야 합니다. 즉 아파트 발코니 보다는 나은 조건을 갖추는 것이 전제조건입니다. 온도의 편찬가 커서 좋을 것은 없기에 그렇습니다.
1. 단열층 내부에 있고, 외벽을 배관이 관통을 하더라도 겨울에는 보일러가 가동을 하기에 보일러실의 온도가 안정적이라 괜찮습니다.
2. 단열층 외부에 있는 경우 난방배관이 외벽을 관통하게 되는데, 분배기는 실내에 있기에 주배관 두 가닥일 뿐 이기도 하고, 위에 말씀드린 바와 같이 최소한의 단열/기밀조치는 하기에 이 역시 괜찮습니다.