수고많으십니다.. 상가 시공 하자 개선 문의입니다..

1 이송창호 6 406 07.22 12:31

아래서부터 전면 사진과 전면에서 빗물 유입된 흔적 사진입니다.전면.jpg


전면 물흔적 1.jpg

 

전면 물흔적4.jpg

 

전면 물흔적 2.jpg

 

전면 물흔적 3.jpg

 아래서부터 측면 사진과 측면 빗물 흔적 사진입니다.

측면 2.jpg


측면 1.jpg

 

측면 물흔적 2.jpg

 

 

측면 물흔적 1.jpg전면: 스텐 시공 후 스텐과 기초 사이의 틈은 미장마감, 그리고 아스콘 시공 ( 실내 레벨보다 아스콘 레벨이 더 높음, 실내 미장한 후에는 실내 레벨이 더 높음. )

 

측면:( 기초 - 의자베이스 - 판넬 순서 ) 아스콘이 판넬을 덮어지게 끔 시공이 됨, 빗물이 기초 콘크리트와 의자베이스 사이의 틈으로 다량 유입되는 것으로 추측, 임시 대처방법으로 아스콘 깠습니다 ( 비가 많이 오면 외부에서 빗물 유입됩니다. )

 

실내에는 수평몰탈로 미장할 예정입니다.

미장만으로 빗물 침투를 예방을 하기엔 방법이 된다고 생각이 안들어서요..

미장 마감하기 전에 해야할 방법을 조언을 듣고자 질문을 남깁니다.. 


 

 

 

Comments

M 관리자 07.22 20:53
불행히도 안쪽에서의 조치는 아시다시피 한계가 있기는 합니다.
그나마 지금 할 수 있는 것은 창틀 아래 빈틈이 있다면 몰탈로 모두 메운 후에, 아래 도막방수를 ㄴ자형태로 바르는 것입니다.

실내 수평몰탈 미장의 높이가 어디까지 인지 알 수는 없으나 금속면에도 바를 수 있기에, 그 높이까지 바르고, 바닥은 100mm 정도면 무방합니다.
그런 후에 수평몰탈을 치면 그나마 오래 버틸 수 있을 것 같습니다.
다만 유의하실 것은 수직과 수평바닥이 만나는 모서리는 항상 취약하기에, 방수부지포를 보강을 해주어야 합니다.

https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000616
G jws981113 07.22 21:39
여기서 도막방수를 거치지 않고 수평몰탈을 친다면 어떻게 될까요?
G jws981113 07.22 21:42
알면서도 물어보는게 이상하긴 합니다..
혹시 그러면 금속면 틈에 실리콘으로 처리하는 방법은 어떠한가요?
M 관리자 07.23 10:41
^^ 네...
안하는 것 보다는 훨씬 낫습니다. 제품은 우레탄실란트를 이용하시면 좋습니다.
1 이송창호 07.23 15:15
답변 감사합니다! ㅎㅎ..
M 관리자 07.23 16:57