설계/시공관련 질문

에어컨 응축수 공용 배관 관련 질문입니다

G 방음방진 10 110 07.20 21:05

안녕하세요. 1동짜리 주상복합 건물에 살고 있습니다.

총 4개 라인이 있고요. 개별 가구별로 시스템 에어컨이 설치 가동 되고 있습니다.

 

각가구의 에어컨에서 배출되는 응축수는 각 라인별로 공용배관으로 집수되어 지하로 배출 됩니다.

 

최초 에어컨 응축수 공용배관은 아래 사진 처럼 굽어져 있습니다,

KakaoTalk_20230724_103205437.jpg

 

현재 응축수 공용배관은 막혀져 있습니다. 공사 후 저렇게 막하 놓았습니다.

KakaoTalk_20240720_205527425.jpg

 

제가 궁금한 것은 에어컨 응축수 공용배관의 한쪽 부분이 저렇게 막혀 있어도 되는지 궁금합니다. 최초 굽은상태로 공기는 오고가지만 우수는 들어가지 못하게 한 이유가 있을 것 같은데 무슨 이유인지도 궁금합니다.

 

그럼 이만..좋은 하루 되세요.

Comments

M 관리자 07.21 00:17
이게 완전히 막힌 것인지, 하부를 통해 뒤집어진 U자로 공기가 들어가는 것인지를 확인해 보셔야 할 것 같습니다.
공기가 들어가는 구조라면 문제는 없습니다.
G 방음방진 07.21 08:53
위쪽 사진은 최초 배관의 모습이고 열려 있는 상태이고 아래쪽 사진은 공사 후 현재 사진이고 완전히 막혀 있는 상태입니다.
G 방음방진 07.21 08:54
그리고 배관의 하단부인 배출구는 지하에 있습니다.
G 방음방진 07.21 09:45
정리하자면 공사전은 위아래 열려있었고 공사후는 위는 막혀있고 아래는 닫혀있습니다.
G 벙음벙진 07.21 09:46
이런 잘 못 적었네요. 공사 후는 위쪽은 막혀있고 아래쪽은 열려 있습니다.
M 관리자 07.21 12:53
완전히 막혀 있다면 문제가 있을 수 있습니다. 비록 에어컨 응축수의 양이 많지는 않더라도 여러 세대의 물이 몰리면 공기를 빨고 나갈 수 있고, 배출이 용이하지 않을 수 있기에, 들어가는 쪽이 열려 있는 것이 맞습니다.
G 방음벙진 07.21 13:36
공기를 빨고 나간다는 게 무슨 의미인지요? 그리고 배출이 용이하지 않다는건 각세대에서 공용배관으로 배출이 용이하지 않을 수 있다는 얘기이신지요?
그리고 또 다른 문제나 관련 내용을 참조 할 만한 곳이 있는지요?

감사합니다.
M 관리자 07.21 16:04
구글에서 "통기관의 역할"이라는 글로 검색을 해보시면 대략 아실 수 있으세요.
G 방음방진 07.21 17:52
아.감사합니다.
좋은 하루 되십시요.
M 관리자 07.22 14:53
감사합니다.