설계/시공관련 질문

전열교환기 설치

G 전역자 1 629 07.04 11:12

안녕하세요. 이번에 전열교환기를 설치하려고 하는데 대략적인 도면을 스케치해보았습니다. 괜찮을까요?

조언 부탁드립니다

Comments

10 잡자재 07.04 12:29
화장실의 RA는 단열 및 기밀공사가 전제되어야 합니다. 단열이 취약한 구축인 경우 화장실 내부의 온도가 너무 낮아 겨울철 SA의 온도가 떨어지는게 문제가 되며 PS의 기밀이 부실할 경우 RA로 인해 음압이 걸리면서 악취가 유입되게 됩니다. 더해서 화장실의 다습한 공기를 버티려면 환기장치의 소자가 물세척이 가능한 제품이어야 합니다.
추가로 가지관 방식으로 분기시킬 경우 배관을 축관하면서 배관 내부 풍속을 일정하게 유지해야 풍속 변화에 따른 부유물 침하를 막을 수 있으며 필요풍량에 맞춰 메인배관보다 작은 배관으로 분기시켜 적정 배압을 걸어주어야 풍량 조절이 가능합니다. 이를 디퓨져만으로 조절하면 풍찰음이 발생하게 됩니다. 이런 이유로 아래 그림과 같이 배관을 우회시키길 권장드립니다.