설계/시공관련 질문

웜루프와박공벤트

G 마스 6 5,879 2015.06.12 16:44
박공지붕을 웜루프로 시공시 박공벤트를 시공하면 안되는지요?

Comments

M 관리자 2015.06.12 16:53
안녕하세요..
박공벤트라 하시면 어떤 것을 말씀하시는 것인지요?
2 권희범 2015.06.13 13:16
지붕이 아닌 천장을 단열할 경우에 박공면으로 공기 유입을 유도하는 환기구입니다.
현장에서는 보통 게이블벤트라고 부르구요.
웜루프냐 아니냐를 떠나 지붕 단열을 하고 박공벤트를 시공한다면 실내에 구멍이 뚫리는 꼴이니 당연히 설치하시면 안됩니다.
M 관리자 2015.06.13 17:43
네 그렇네요.
설치하면 망하는 꼴이네요.
3 이명래 2015.06.13 19:19
이전, 건축시공 교과서에는 반자 위에 외부 환기구를 설치하라고 되어 있었던 것으로 기억됩니다.
쥐구멍이라고 했던 그런...ㅎ
1 깊은바다 2015.06.13 23:11
목조 주택의 벤트의 종류 입니다.

말씀하신 Warm Roof 는 1, 3, 4, 5 번을 환기 면적을 산출하여 선택 설치 하셔야 하고
박공 벤트는 Cold Roof 시공하실때 마찬 가지로 환기면적을 감안해서 시공 하셔야 합니다,
( Only 가 아님 벤트는 환기 면적에 따른 조합 입니다...)

주변 목조 주택( 목조가 아닌 것도 많음 )들이 간혹 지붕형태와 상관 없이 미관을 위해 박공
벤트를 사용하는데 기능과 쓰임에 맞게 사용 하셔야 합니다.
M 관리자 2015.06.14 16:31
이 글을 보시는 분들은
깊은바다님이 올려 주신 환기구의 종류에 대해... 그저 "종류"에 대한 이해로써 참조만 하시기 바랍니다.
그림처럼 기밀층의 내부로 외부 공기를 가져오는 방식은 "현재"시점에서 유효한 방법은 아닙니다.