설계/시공관련 질문

RC구조 경사지붕/평지붕 단열 질문드립니다.

1 가다리 3 426 07.03 02:00

피코네 유튜브 정독하면서 궁금한점이 있어서질문드립니다.

 

1. RC구조 경사지붕 단열시 무조건 통기층이 있어야 한다고 들었는데 

정확한 이유가 무엇인가요?

1-1. 같은이유로 RC구조 벽체단열시에도 통기층이 필요한가요?

1-2. RC구조 벽체단열제는 어떤 방법으로 고정하는것이 열교없이 제일 좋을지요??

 

2. 같은 RC구조인데 평지붕의 경우에는 통기층이 없는걸로 알고있는데 

   이유가 뭘까요?

Comments

10 잡자재 07.03 21:00
1. 모든 지붕에는 통기층이 있어야 합니다. 이유는 여름철 직달일사로 인한 표면온도가 매우 높아지기 때문입니다. 예를 들어 징크 마감인 경우 색에 따라 달라질 수 있습니다만 표면온도가 70도에 육박하게 됩니다. 통기층이 없으면 단열재가 있다 하더라도 실내로 상당한 열이 전달됩니다.

1-1. 여름철 하지 기준 태양의 고도는 약 60도로 바닥면과 수직에 가깝지만 벽과는 수평에 가깝습니다.
이런 이유로 벽면은 단위면적당 받는 일사에너지의 양이 지붕보다 훨씬 낮습니다. 이런 이유로 통기층이 없어도 괜찮습니다.

1-2. 구조와 마감재에 따라 달라지기에 정해진 최고의 방법은 없는 것 같습니다. 외단열 미장 마감의 경우 리본 앤 댑 방식으로 부착해야합니다.

2. RC 평지붕의 경우 역전지붕을 권장드리며 역전지붕의 경우 쇄석 혹은 페데스탈이 통기층의 역할을 합니다.
일반적인  RC평지붕(내단열 외방수)의 경우 통기층이 없는 이유는 비용절감, 누수 발생시의 하자보수 그리고 기존 방식을 고수하고자 하는 관성 때문이 아닐까 싶습니다.
1 가다리 07.03 23:31
아 ,,그래서 역전지붕이라고 불리우는군요 답변감사합니다
M 관리자 07.04 16:12
덧불일 것이 거의 없긴 하나...
외벽도 통기층이 있는 것이 더 나은 조건을 만들어 주긴 합니다.
다만 위의 설명처럼 지붕 보다는 온도가 낮기에 가성비가 상대적으로 낮을 뿐입니다.