설계/시공관련 질문

아이소핑크 틈

G 혜성보이 1 281 06.28 10:18


ps.
단열재 사이의 틈새 처리 원칙은...
2mm 이하의 틈 : 무시
2~12mm : 단열폼으로 충진
12mm 이상 : 하자 (처리 방법은 동일한 단열재를 재단하여 끼워 넣음)

 

 

이라서 관리자님께서 댓글로 남겨주셨는데요

 

xps를 2mm이하로 빼곡히 붙이고 방습테이프를 붙이는것보다 5미리정도 틈을 주고 폼쏴주고 방습테이프를 붙이는게 더 나을까요?

Comments

10 잡자재 06.28 14:39
폼을 쏘기위해서는 폼건이 들어가기 위해 최소 10mm정도의 틈이 필요합니다. 후발포로 돌출된 부위 커팅 등 후속작업이 늘어나기에 빼곡히 붙일 수 있는만큼 붙이고 불가피한 부분만 폼 충진하는 방안을 추천드립니다.