벽돌타일 흡수율 문의드립니다.

G 흑흑 1 112 06.24 17:49

파벽돌.JPG

 

안녕하십니까, 

열심히 수업을 들었는데도 이렇게 질문을 드리게 되어 부끄럽습니다..

 

남부지역에 23m 높이, 지상5층 규모의 철근콘크리트조 건물에

외단열 미장 위 습식 벽돌 타일 마감으로 계획된 현장입니다. 

외장재 선정의 단계에서, 예전 수업 때 얼핏 언급되었었던 지역 벽돌 업체가 떠올라서

자재 샘플을 받아보고 곧 발주를 앞두고 있습니다만, 

발주 전 마지막으로 시험성적을 체크해보니 흡수율이 9.2%라 하여 선정을 고민하고 있는 상황입니다. 

후면부 요철은 확인했고, 업체에서는 벽돌 타일의 두께가 20mm로, 

메지 두께가 충분히 확보되어 탈락에는 문제 없다고 하십니다만,

이대로 쇠흙손에 몰탈로, 혹은 아덱스를 사용하여 시공한다면 문제가 없을지 문의드립니다.  

 


Comments

M 관리자 06.25 16:43
안녕하세요.

흡수율이 경계선에 걸려 있기는 하나, 쇠막대기로 두드렸을 때, 맑은 소리가 난다면 사용해도 괜찮습니다.
5층이라면 아덱스 타일 본드를 사용하시는 것이 좋습니다. 물론 요철쇠흙손은 사용하셔야 하고, 나머지는 단열재 자체의 접착 건전성인데.. 이 부분은 교육을 받으셨기에 따로 언급하지 않도록 하겠습니다.

무엇보다 중요한 것은 골조품질입니다.