설계/시공관련 질문

오수관 하수관 구배차이

G 파인 2 563 06.21 22:42

1)하수관이 미터당 3구배이고 오수관이 미터당 1구배로 차이가  있습니다. 이럴 경우, 오수받이에서 어떻게  하나로 합쳐져서  오수합병정화조로 보낼 수 있을까요?

2. 하수관과 오수관의 미터당 권장 구배를 알고 싶습니다

Comments

G 파인 06.24 21:59
하수관 오수관 시작점에서 정화조까지 50미터 가량됩니다.
기역자 모양으로 12미터에서 90도로  꺾이고 , 나머지는 38미터는 직선입니다
M 관리자 06.25 00:30
1. 어떻게 합칠지는 이 글만으로 제가 판단을 할 수는 없을 것 같습니다.
2. 배관의 지름에 따라 다릅니다. 50A=1/50 (미터당 2), 100A=1/100 (미터당 1) 입니다. 150A=1/150 입니다.