설계/시공관련 질문

사용하지 않게 된 OA배관 슬리브를 막는 방법 질의

5 지람 4 510 06.21 22:37

안녕하세요~ 


OA 배관 슬리브를 막을 방법에 대해 협회 의견을 구하고자 질의 남깁니다. 잡자재와 논의 끝에 OA 배관 슬리브 위치를 변경하기로 했습니다. 그래서 이미지에 표시된 OA 배관 슬리브를 막고자 하며, 현장소장님과 논의하면서 다음과 같은 방법을 고민하고 있습니다.


방안 A 습식 공법

콘크리트 골조같이 폴리머 몰탈과 골재를 현장 비빔하여 채우고 슬리브 앞뒤로 합판으로 막아 양생시켜 슬리브를 막는 방법 


방안 B 건식 공법

단열재를 슬리브 모양대로 성형하여 삽입하고 틈새는 폼으로 막는 방법


기밀 시험에 대비하여 두 방법 방안 A와 방안 B 모두 막힌 슬리브 앞 뒤로 기밀 마감은 할 예정입니다.

 

스크린샷 2024-06-21 222840.png

Comments

10 잡자재 06.23 16:12
안녕하세요.
해당 부위는 철근 노출로 인한 부식 및 구조적 강성과 무관함으로 단열재 및 우레탄폼으로 채우고 기밀처리하는게 작업성 면에서 좋겠습니다.
5 지람 06.23 23:48
@잡자재님

답변 감사합니다!
G 패시브 07.11 15:03
지람님. 슬리브 배관의 단열을 고무발포단열재로 하신건가요?
어떻게 하셨는지 궁금해요?
5 지람 07.11 19:48
@패시브님

안녕하세요~
콘리트 타설 전에 배관에 고마발포단열재를 감싸서 매립해두었습니다.