설계/시공관련 질문

지하주차장 천정 및 램프단열재 관련 질의 드립니다.

1 PARKJS 3 1,455 06.18 14:30

안녕하세요. 질의사항이 있어 문의드립니다.

저희 현장은 지하5층~지상21층 연면적 약26,000m2 오피스텔 현장입니다.

A-027~028 단열 계획도 1~2 REV1-모형_1.jpg

질의사항 1.

지상1층바닥(지하1층 주차장 천정) PF단열재로 시공하려 합니다.

빨선 안쪽은 지상1층 근생구간이며 그외 주황색구간은 공개공지입니다.

단열계획상 딱히 심재/일면 구분은 되어 있지 않고 주황색구간은 결로방지라고만 적혀있습니다.

단열재 납품회사에서는 지하주차장 천정은 외벽으로 간주하여 심재단열재를 써야된다고 주장합니다.

이런경우 어느구간까지 심재단열재를 써야하는지 궁금합니다.

A-511~515 지하 주차램프 평면,단면도 REV3-모형_1.jpg

질의사항 2.

단열계획상은 표현되어 있지 않지만 단면도 및 램프확대도에 지상1층 램프하부에 단열재가 표현되어 있습니다.

램프하부에 단열재 시공하는 경우가 있는지 시공한다면 어떤역할을 하는지가 궁금합니다.

(개인적으로는 램프하부 단열재 설치 이유를 잘 모르겠습니다.) 

 

Comments

M 관리자 06.18 15:15
안녕하세요.

1. 지하주차장 램프 천장은 외벽의 요건에 들어가지 않습니다.
2. 건축사사무소에서 도면을 그릴 때, 실수로 들어간 오기로 보입니다.
1 PARKJS 06.18 16:10
혹시 그러면 지하주차장 천정(최하층바닥) PF단열재는 전부 심재준불연단열재로 시공하는게 맞는건가요? ㅠㅠ
M 관리자 06.18 18:34
아.. 반대로 이해를 하셨는데요. 외벽이 아니므로 심재 준불연을 사용하지 않아도 괜찮다라는 의미였습니다.