협회 선생님. 더운 날씨에 고생 많으십니다. 2층 바닥 슬레브 공사가 마무리 되었는데 제가 확인 해보니 1층 상가 전면 유리창 부분에 상부 수벽이 빠져있습니다. 하단부 수벽은 있습니다. 시공사측에 문의했더니 케미캴 앙카를 심어 재시공하겠다고 하시는데 2층 바닥부분이 완료되었는데 그렇케 시공하는것이 옳은 것인지 문의 드립니다. 참고로 설계도면과 현장사진 같이 올려 봅니다.(볼펜 지시 부분)
항상 많은 도움 주신 패시브 협회 선생님들 모두에게 감사 말씀 전합니다...^^ 그럼 오늘도 즐거운 하루 보내십시요...
이미 누락이 된 상태라서 지금은 어떻게 할 수는 없고요. 구조적인 역할을 하는 것은 아니니 건식으로 마무리를 해야 할 것 같습니다.
말씀하신 케미컬 앙카가 어떤 것을 하려는 의도에서 나온 이야기인지 알 수는 없으나, 각파이프를 이용한 건식 수벽을 만드셔야 하는데.. 그 각파이프의 고정은 꼭 케미컬 앙카가 아니고, 세트앙카를 이용해도 괜찮은 부위입니다.
덧붙이자면...
건식벽이 개입되면, 항상 기밀의 문제가 생길 수 있습니다. 콘크리트 벽과는 다르게 조인트가 생기기 때문입니다.
그러므로 기밀테잎 이나, 기밀층을 형성할 수 있는 투습방수지 등을 미리 언급해 두시는 것이 좋겠습니다.