설계/시공관련 질문

옥상 방수 질문드립니다.

G 하야누 2 426 06.07 08:14

 

안녕하세요.

 

옥상 방수를 진행하려는데 앞서 몇가지 질문드립니다.

 

2년 전 옥상에 칠만표사의 통기성 있다는 무기질 제품으로 방수를 진행했습니다.

 

요즘 다시 역전지붕으로 구성하고 싶은 생각이 들더라구요.

 

이 경우 기존 방수한 부분을 전부 제거하고 다시 도막 방수나 시트방수를 해야할지  아님 그대로 진행해도 될지 모르겠습니다.

 

또한 도막방수나 시트방수로 새로 진행한다면 기존 옥상 바닥면이 습기를 머금고 있을수 있다고 생각하는데 이 경우 에어밴트를 만들어야 할까요? 아님 그대로 진행해도 될지 궁금합니다.

 

 구옥으로 꼭대기층 내부 수리 겸 천장을 뜯어보니 천장에 스티로폼이 부착되어 있는 상황입니다.

Comments

10 잡자재 06.07 17:25
기존 바닥면이 건전하다면 상부에 도막 혹은 시트방수가 가능합니다.
하지만 습기가 차있다면 추후 습기가 빠져나갈 곳이 없기에 추가 방수층을 밀어올려 하자가 생길 수 있습니다. 이런 문제를 해결할 수 있는 제품으로는 저희가 판매하는 아쿠아프루프 리액티브가 있습니다만 이 역시 바탕면이 건전하다는 전제로 시공이 가능합니다.
따라서 바탕면이 들떠있는 등 건전하지 않다면 기존 방수층을 제거하고 충분히 건조한 후 우레탄이나 시트를 적용하는게 비용상 합리적일 것으로 생각됩니다.
에어벤트가 탈기반을 이야기하시는 것이라면 역전지붕에 탈기반은 결로의 원인이 되기에 하시면 안됩니다. 이를 모두 떠나서 단열재를 시공할 수 있는 물턱의 높이 등이 확보되지 않는다면 문을 재시공하는 등 공사가 커질 수 있음으로 현재 누수가 없다면 배수판+인조잔디 정도의 구성을 추천드립니다.
M 관리자 06.07 19:27
덧붙일 것이 없긴 하나...
무기계방수의 가장 큰 장점은 내부 수분을 증발시킬 수 있다는 것입니다. 그러므로 잘 말리기만 한다면 그 위에 바로 새로운 방수를 해도 무방합니다.